地下室底板和外墙变形缝的防水收头?
dengken205
dengken205 Lv.12
2017年07月06日 00:24:33
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?

本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑

地下室底板外墙上设置了变形缝。

那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?

变形缝本来就只有30mm

防水卷材怎么在缝的位置收呢?
免费打赏
wujianwenhaha
2017年08月03日 10:19:34
2楼
需要多道设防,先用防水卷材覆盖,卷材中间下凹到变形缝内20至30mm,在凹槽内垫聚乙泡沫条,两边与防水卷材搭接,宽度不少于100mm,然后再在变形缝位置铺一层防水卷材,两边应覆盖住前一层防水卷材的搭接缝;再是砂浆保护层和砖模保护。
回复
嘟嘟肚
2017年09月19日 19:33:30
3楼
实际工程同问
回复
lpt408952407
2017年09月20日 08:21:13
4楼
wujianwenhaha 发表于 2017-8-3 10:19 需要多道设防,先用防水卷材覆盖,卷材中间下凹到变形缝内20至30mm,在凹槽内垫聚乙泡沫条,两边与防水卷材 …讲解的非常到位,学习了