后挖地下室的底板及防水处理
来一道难题 背景 - 福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田) 现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。 方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。 方案1问题点- 1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否? 2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险? 3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间
关于地下室的底板的计算模型
本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。