请教:关于普通地下室的底板
yh930562
yh930562 Lv.7
2006年03月18日 11:55:24
只看楼主

当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙

当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
免费打赏
cmg_saint
2006年03月18日 20:52:31
2楼
当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板是否有必要设置?
对于这个问题要看有无地下水,有,则要防水,就要设底板。没有地下水,可不设。至于成不成筏板,那要看你怎样设计了。具体情况具体设计。传图上来,才好说。
回复
cmg_saint
2006年03月18日 20:57:13
3楼
对不起,不知今天网络是怎么了,我的东西怎么也发不出去,上午我发了6条,结果只有一条发出了,其余的说是发出去了,结果没发出去,刚才说发不出去,我又重写了,结果发出去了。我真不是恶意灌水
回复
zh_2005-09
2006年04月05日 13:17:47
4楼
我也想知道应该如何处理好,听说可以用一般的砼板.不过板厚应该取大一点.至于防水是一定要做的.
回复
explorer_2005
2006年04月05日 19:06:39
5楼
地下室底板是否需要设置,要看当不设置地下室底板的时候,按地面做法是否能满足放水,受力的要求,还要看所采用的基础形式,一般是要设置的,因为地下室底板所受的力有两个方向,一个是地下室正向荷载,向下,包括地下是的恒载和活载,另一个是向上,包括地下室底板受到水浮力,有是要考虑沉降引起的附加应力,这点我在其他贴子里有描述,当有人防时还要考虑核爆荷载对底板的作用等,这就要看两个方向的力谁起作用了,计算模型同一般的楼板差不多,不过要注意力的方向和配筋的方向。以上叙述是针对地下室是梁板式,基础可以是独立桩基,也可以是独立基础,要是筏板或桩筏的话就另当别论了,就可以用JCCAD的有限元来计算了。楼主也可以把图放到网上让大家讨论,给你出出注意,大家交流。
回复
yangyang2
2006年04月06日 18:33:04
6楼
地下室是否设底板要看建筑专业是否满足防水防潮要求,根据地质报告,还要考虑水位在降水较大时水位上升,如果有水要考虑底板所受浮力配筋,采用独立基础构造底板时,基础埋深可取室外标高至基础底面的一半(根据辽宁省地方规范),板厚不小于200mm(还要考虑是否满足防水要求),配筋率不小于0.15%.
回复
architectwu
2009年06月21日 11:10:14
7楼
受教了,今天做一个带半地下室的别墅,看来可以不用设底板了。
回复

相关推荐

APP内打开