地下室侧壁和底板的链接如何处理
navychen
navychen Lv.2
2009年07月21日 18:32:49
只看楼主

有个工程:地下室侧壁由于受到土压力和水压力作用,侧壁底端弯矩比较大。但是地下室底板是构造防水底板,厚度比侧壁厚度还小,底板构造配筋。见下图 请问这样做合适吗?侧壁和底板链接角处,感觉不合理。底板刚度是不是太小了? 请教我。

有个工程:地下室侧壁由于受到土压力和水压力作用,侧壁底端弯矩比较大。但是地下室底板是构造防水底板,厚度比侧壁厚度还小,底板构造配筋。见下图 请问这样做合适吗?侧壁和底板链接角处,感觉不合理。底板刚度是不是太小了? 请教我。 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
albert2000
2009年07月21日 22:27:28
2楼
底板比壁板薄的话壁板底部不能做固定端考虑,一般要求底板是壁板的1.5倍厚以上可以当固定端。楼主的情况建议壁板底下的底板做厚些,底板中间薄一些,也就是壁板底做个类似条形基础的基础,中间的底板做个构造配筋的板

[ 本帖最后由 albert2000 于 2009-7-21 22:29 编辑 ]
回复
navychen
2009年07月22日 16:11:14
3楼
那种做法最合理些: 未命名1.jpg
回复
shrill2000
2011年06月22日 16:24:00
4楼
第2个图相对合理