请教35KV单芯电缆安全运行问题
我单位新近安装调试的2台35KV/40MVA变压器,系统运行方式为中性点不接地系统,变压器35KV侧每相采用300mm2的单芯交联聚氯乙烯电力电缆。每根电缆的长度约25米,电缆头为热缩,电缆头的屏蔽层在高压柜侧接地,变压器侧不接地。在运行中,多次发生各种故障。第一次,1#变压器侧的A相电缆头烧毁(系统的消弧装置未投),事故后,我们把A相的2根电缆全部更换;第二次,1#主变高压柜侧的B相的一根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这只电缆头;第三次,1#主变高压柜侧的C相的2根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这2只电缆头。第三次处理后,在运行了1天的时间后,1#主变高压柜侧的电缆头有“吱吱”的放电声,并且三相的接地铜辫子处,都有一圈兰色的电晕。经停电后检查发现,限于安装空间的制约,在距电缆头热缩套管的2/3位置,高压柜铁外壳与热缩套管基本没有净距,可以说是挨在一起的,但2#主变的电缆也是这样安装的,却没有发生任何异常现象。请问各位高人,这种现象如何解释?又如何解决?
从规范安装论铜电缆与铝合金电缆的安全性
核心提示:铝合金电缆作为中国电力电缆市场的新产物,人们对其安全性还存在疑虑,一如既往的认为传统的铜电缆才是最安全的。文章假定铜电缆和铝合金电缆产品本身都符合相关制造标准,品质可靠,仅从电缆施工时是否规范安装来讨论铜电缆和铝合金电缆的安全性,让人们了解到规范安装对电缆日后的长期安全运行也是至关重要的。1 概述美国通用电缆旗下的世德合金(STABILOY)电力电缆携带超过40年的铝合金电缆研发、制造、安装应用的经验,于2006年进入中国市场,几年间应用于国内各行各业,包括很多世人瞩目的重大项目,如上海世博会、西安世界园艺博览会、贵阳第九届少数民族运动会主体育场、拉萨文成公主实景剧场等,逐步打破了人们以使用铜电缆为主的习惯,也带动了国内一大批铝合金电缆生产厂家的发展。但由于传统观念,很多人仍然认为传统的铜电缆才是最安全的,认为铝合金电缆会和纯铝电缆一样,会出现很多安全事故。本文不去研究铝合金导体比纯