直埋电缆同沟敷设的安全间距
zj_whb
zj_whb Lv.2
2006年04月14日 19:13:39
只看楼主

9条(3*240)的10kv高压电缆同沟敷设,采用分2层敷设的办法(主要是减少电缆沟的开挖宽度),根据电缆线路施工及验收规范 (GB50168-92),上下2层的安全间隔距离为10cm是否合适,并且可以满足维修的要求呢?希望各位前辈能够告诉小弟了,不胜感激!

9条(3*240)的10kv高压电缆同沟敷设,采用分2层敷设的办法(主要是减少电缆沟的开挖宽度),根据电缆线路施工及验收规范 (GB50168-92),上下2层的安全间隔距离为10cm是否合适,并且可以满足维修的要求呢?希望各位前辈能够告诉小弟了,不胜感激!
免费打赏
ysgtlyc
2006年04月15日 13:16:57
2楼
我认为不合适,因为高压10KV 3*240电缆直径约为80mm,如果上下两层间距为10cm,下层内侧电缆如果有故障,是抽不出来的,没法维修.一般上下两层间距应为200mm
回复