本人近期负责一个清污分流项目,由于是在老厂区内施工,地下电缆密布,虽然电缆图比较明确,但心中仍旧七上八下,就怕挖断影响全厂生产。虽然施工方拍胸脯表示“没问题”,我还是觉都睡不好。请各位大哥大姐指点一下迷津,应重点注意哪些,既保证安全又能约束施工方?谢谢了!
本人近期负责一个清污分流项目,由于是在老厂区内施工,地下电缆密布,虽然电缆图比较明确,但心中仍旧七上八下,就怕挖断影响全厂生产。虽然施工方拍胸脯表示“没问题”,我还是觉都睡不好。请各位大哥大姐指点一下迷津,应重点注意哪些,既保证安全又能约束施工方?谢谢了!
2楼
在电缆密集区域先考虑人工试开挖,查清地下电缆位置、数量、走向复核电缆图,之后根据人工试挖情况,再决定一下开挖采用人工还是机械开挖!
但这样会增加成本!
回复
3楼
就是啊,要人工先挖探沟!弄清楚地下状况才可以机械开挖,
回复
4楼
先对开挖地区做一个地下管线探测,电缆管探测还是比较准的,完了把探测的成果图拿给施工方,看图施工就不会出事了.有先进的技术你不用,睡不着能怪谁啊?
回复
5楼
多谢各位啦!不过地下管线探测价格较贵吧,另外时间也比较紧,就先人工试挖吧。
回复
6楼
先找厂区的人了解一下地下电缆的分布,然后挖探沟,电缆不密集的地方采用机械开挖,电缆密的地方甩开,采用人工开挖
回复
7楼
经常看见一些人采用金属探测器在工地或拆迁区域寻找废铜烂铁,可惜不知具体探测深度.
回复
8楼
人工确实是 一个不错的选择!!!
只是时间问题?????应该没什么很大问题
回复
9楼
在有地下管线的地段开挖沟槽,应该采用人工开挖,开挖前要弄清楚地下管线的详细位置、深度、走向,小心就行了。
回复
10楼
是啊,这是,我们埋管道的同志应该做好竣工资料的职责啊,为了以后施工的方便啊,哈哈哈
回复
11楼
考虑费用和据地施工的条件
只能人工拉
回复