求教关于YJV22-35KV-1*240电缆的安全问题
cwkabc
cwkabc Lv.2
2009年12月31日 17:08:56
只看楼主

有一个关于电缆的技术问题请教各位,YJV22-35KV-1*240的电缆,我们去订货的时候,厂家提出了一个安全问题,他们说这个带铠装的电缆会产生涡流,会爆炸的,请问存在这种说法吗?问题非常紧急,请各位老师帮忙分析一下,万分感激!

有一个关于电缆的技术问题请教各位,YJV22-35KV-1*240的电缆,我们去订货的时候,厂家提出了一个安全问题,他们说这个带铠装的电缆会产生涡流,会爆炸的,请问存在这种说法吗?问题非常紧急,请各位老师帮忙分析一下,万分感激!
免费打赏
yzsldj123
2009年12月31日 17:32:51
2楼
爆炸不至于吧,但单根电缆肯定是有涡流的,这样电缆会发热
回复
yaoguizhong213
2009年12月31日 17:51:13
3楼
怎么用单相的缆?截面还那么大?会有涡流,但是可以解决的,不会爆炸。不然电缆发生不对称短路时都会爆炸了。呵呵。
回复
weikkf
2009年12月31日 20:33:51
4楼
钢锴用铝质的应该可以解决这个问题。
回复
wanglun0817
2009年12月31日 20:57:43
5楼
当交变电流穿过导线,时穿过铁心的磁通量不断随时间变化,它在副边产生感应电动势,同时也在铁心中产生感应电动势,从而产生涡流。如果电力电缆穿钢管敷设,这种效应会更明显。这也是为什么单芯电缆不允许穿钢管敷设的原理。恳请各位高手指教。
回复
cwkabc
2010年01月01日 08:12:28
6楼

我们想用3条YJV22-35KV-1*240的电缆(每相一条),把电引入厂区。那涡流发热问题应该如何解决呢?请赐教!

[ 本帖最后由 cwkabc 于 2010-1-1 08:15 编辑 ]
回复
yaoguizhong213
2010年01月01日 08:30:04
7楼
用3条YJV22-35KV-1*240的电缆(每相一条),把电引入厂区。

那么你们是较长距离了?这样采取直埋就可以。中途多点接地。
回复
cwkabc
2010年01月01日 19:35:02
8楼
我引入的距离大概有270米
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月04日 12:27:40
9楼
采取品字形(三叶形)配置,不知可取不?。。。。。。。。
回复

相关推荐