请教35KV单芯电缆安全运行问题
meidesun
meidesun Lv.2
2006年09月15日 20:21:47
只看楼主

我单位新近安装调试的2台35KV/40MVA变压器,系统运行方式为中性点不接地系统,变压器35KV侧每相采用300mm2的单芯交联聚氯乙烯电力电缆。每根电缆的长度约25米,电缆头为热缩,电缆头的屏蔽层在高压柜侧接地,变压器侧不接地。在运行中,多次发生各种故障。第一次,1#变压器侧的A相电缆头烧毁(系统的消弧装置未投),事故后,我们把A相的2根电缆全部更换;第二次,1#主变高压柜侧的B相的一根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这只电缆头;第三次,1#主变高压柜侧的C相的2根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这2只电缆头。第三次处理后,在运行了1天的时间后,1#主变高压柜侧的电缆头有“吱吱”的放电声,并且三相的接地铜辫子处,都有一圈兰色的电晕。经停电后检查发现,限于安装空间的制约,在距电缆头热缩套管的2/3位置,高压柜铁外壳与热缩套管基本没有净距,可以说是挨在一起的,但2#主变的电缆也是这样安装的,却没有发生任何异常现象。请问各位高人,这种现象如何解释?又如何解决?

2006年09月17日 01:42:25
2楼
电缆应力管没有做好?