如何防止电气设备火灾事故?发生火灾后怎么办?
首先,在安装 电气设备的时候,必须保证安装质量,并应满足安全防火的各项要求。要用合格的电气设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用。电线的接头要按规定的连接法牢靠连接,并用绝缘胶带包好。对接线桩头、端子的接线要拧紧螺钉,防止因接线松动而造成接触不良。电工安装好设备后,并不意味着可以一劳永逸,用户在使用过程中,如发现灯头、插座接线松动(特别是移动电器插头接线容易松动),接触不良或有过热现象,要找电工及时处理。 此外,不要在低压线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易燃物品。发生电气火灾前,一般都会出现不正常现象,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮的难闻气味。所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是电气故障方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。
【国家安监局】2014督办特大电气火灾事故
经现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,认定事故直接原因是荣健市场B区A栋A56号商铺西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线路短路引燃商铺内可燃物蔓延成灾。 ——《深圳市“12•11”重大火灾事故调查报告》造成16人死亡、5人受伤,过火面积1290平方米,直接经济损失1781.2万元。2014年1月11日1时10分许,唐英在卧室内使用五面卤素取暖器不当,入睡前未关闭电源,五面卤素取暖器引燃可燃物引发火灾。——《迪庆州香格里拉县独克宗古城“1•11”重大火灾事故调查报告》造成烧损、拆除房屋面积59980.66平方米,烧损(含拆除)房屋直接损失8983.93万元(不含室内物品和装饰费用),无人员伤亡的重大火灾事故。粮库作业过程中,皮带式输送机在振动状态下电源导线与配电箱箱体孔洞边缘产生摩擦,导致电源导线绝缘皮破损漏电并打火,引燃可燃物苇栅和麻袋,并蔓延至其他79个粮囤、揽堆货位的苇栅苫盖物。——《中储粮黑龙江分公司林甸直属库“5•31”火灾事故调查报告》造成80个粮囤、揽堆过火和恶劣社会影响,直接经济损失307.9万
电气设备故障引发火灾事故的原因分析及处理效果分析
1 变电站概况 变电站110千伏系统为单母线内桥分段接线,10千伏系统为单母线分段接线,110千伏主变台数:2台,型号:SFSZ7-20000/110,冷却方式:ONAN/ONAF 70%—100%,额定频率:50 Hz,相数:三相,额定容量:20000千伏A,额定电压:110/38.5/11千伏,连接组别:YN,yn0,d11;阻抗电压:高-中9.594%,高-低17[第一论文网专业提供代写论文和论文代写的服务,欢迎光临www .DyLw.nEt].38%,中-低3.27%。生产厂家:云南变压器厂,出厂时间:2004年,投运日期:2005年。110千伏断路器为北京XX公司生产的LTB145D1/B型,该变电站是某电力公司农网建设的首座110千伏无人值班变电站,主要为XX水泥厂提供生产电源,XX水泥厂余热发电向电网输送电能。 2 事件经过
为什么要安装电气火灾系统?
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我