【国家安监局】2014督办特大电气火灾事故
北方郎
北方郎 Lv.13
2014年12月29日 09:55:57
只看楼主

经现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,认定事故直接原因是荣健市场B区A栋A56号商铺西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线路短路引燃商铺内可燃物蔓延成灾。 ——《深圳市“12•11”重大火灾事故调查报告》造成16人死亡、5人受伤,过火面积1290平方米,直接经济损失1781.2万元。2014年1月11日1时10分许,唐英在卧室内使用五面卤素取暖器不当,入睡前未关闭电源,五面卤素取暖器引燃可燃物引发火灾。

——《迪庆州香格里拉县独克宗古城“1•11”重大火灾事故调查报告》造成烧损、拆除房屋面积59980.66平方米,烧损(含拆除)房屋直接损失8983.93万元(不含室内物品和装饰费用),无人员伤亡的重大火灾事故。

粮库作业过程中,皮带式输送机在振动状态下电源导线与配电箱箱体孔洞边缘产生摩擦,导致电源导线绝缘皮破损漏电并打火,引燃可燃物苇栅和麻袋,并蔓延至其他79个粮囤、揽堆货位的苇栅苫盖物。
——《中储粮黑龙江分公司林甸直属库“5•31”火灾事故调查报告》造成80个粮囤、揽堆过火和恶劣社会影响,直接经济损失307.9万元。

位于鞋厂东侧钢棚北半间的电气线路故障,引燃周围鞋盒等可燃物引发火灾。
——《台州大东鞋业有限公司“1•14”重大火灾事故调查报告》过火面积约1080平方米,事故共造成16人死亡,5人受伤。
yingying20
2014年12月29日 14:31:41
2楼
电气设计任重道远啊
回复
bc04102
2014年12月29日 15:00:19
3楼
:'(:'(:'(:'(:'(:'(血的教训
回复
chengzhexin
2014年12月29日 15:09:42
4楼
电气火灾报警系统现在还不完善。
回复
beida_energy
2014年12月29日 15:31:02
5楼
粮库的电气设计的时候不要求装设漏电断路器吗?
如果装了,那么打火漏电的时候就跳了,等到短路保护跳闸的话,火灾就有可能发生了。
回复
通通
2014年12月29日 16:10:39
6楼
chengzhexin 发表于 2014-12-29 15:09 电气火灾报警系统现在还不完善。哪儿还不完善哉???
回复
通通
2014年12月29日 16:11:30
7楼
beida_energy 发表于 2014-12-29 15:31 粮库的电气设计的时候不要求装设漏电断路器吗?如果装了,那么打火漏电的时候就跳了,等到短路保护跳闸的 …如果装了,那么打火漏电的时候就跳了,等到短路保护跳闸的话,火灾就有可能发生了。你这是什么意思了?
回复
beida_energy
2014年12月29日 16:32:06
8楼
通通 发表于 2014-12-29 16:11 如果装了,那么打火漏电的时候就跳了,等到短路保护跳闸的话,火灾就有可能发生了。你这是什么意思了?就是,漏电断路器有防止电气火灾的能力,通常因为漏电就可以跳闸,但是如果只有短路保护的话,只能等到大电流的短路跳闸,这时候大电流就会产生破坏力,即引起火灾。
回复
chengzhexin
2014年12月29日 16:53:04
9楼
通通 发表于 2014-12-29 16:10 哪儿还不完善哉???现在只有漏电火灾报警吧,而且还不成熟,没有细致的规范。
回复
david200901050
2014年12月30日 11:58:00
10楼
谢谢楼主的总结,蛮好的
回复
muyuyao
2014年12月30日 14:15:47
11楼
主要是安装问题!!!
回复

相关推荐

APP内打开