电气设备故障引发火灾事故的原因分析及处理效果分析
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年08月04日 11:04:00
只看楼主

 1 变电站概况   变电站110千伏系统为单母线内桥分段接线,10千伏系统为单母线分段接线,110千伏主变台数:2台,型号:SFSZ7-20000/110,冷却方式:ONAN/ONAF 70%—100%,额定频率:50 Hz,相数:三相,额定容量:20000千伏A,额定电压:110/38.5/11千伏,连接组别:YN,yn0,d11;阻抗电压:高-中9.594%,高-低17[第一论文网专业提供代写论文和论文代写的服务,欢迎光临www .DyLw.nEt].38%,中-低3.27%。生产厂家:云南变压器厂,出厂时间:2004年,投运日期:2005年。110千伏断路器为北京XX公司生产的LTB145D1/B型,该变电站是某电力公司农网建设的首座110千伏无人值班变电站,主要为XX水泥厂提供生产电源,XX水泥厂余热发电向电网输送电能。

 1 变电站概况

  变电站110千伏系统为单母线内桥分段接线,10千伏系统为单母线分段接线,110千伏主变台数:2台,型号:SFSZ7-20000/110,冷却方式:ONAN/ONAF 70%—100%,额定频率:50 Hz,相数:三相,额定容量:20000千伏A,额定电压:110/38.5/11千伏,连接组别:YN,yn0,d11;阻抗电压:高-中9.594%,高-低17[第一论文网专业提供代写论文和论文代写的服务,欢迎光临www .DyLw.nEt].38%,中-低3.27%。生产厂家:云南变压器厂,出厂时间:2004年,投运日期:2005年。110千伏断路器为北京XX公司生产的LTB145D1/B型,该变电站是某电力公司农网建设的首座110千伏无人值班变电站,主要为XX水泥厂提供生产电源,XX水泥厂余热发电向电网输送电能。

  2 事件经过

  2014年9月24日10时50分,10千伏冲发线150XX余热发电有功及电流均下降(280A降至30A),XX水泥厂发“发电机定子接地”、“励磁故障跳闸”、“汽机跳闸”信号,发电机出口开关跳闸。冲木达变10千伏Ⅱ段母线B相电压逐渐降到零,另两相电压升高为线电压。11时00分,10千伏Ⅱ段母线C相电压降低,发生多点异相接地短路故障。10千伏冲采148线路过流I段保护动作跳闸。

  11时11分、13分和32分,地调远动监控多次报“冲木达变电站火灾告警动作”信号。11时30分,10千伏冲发150线路余热发电侧开关断开,110千伏冲木达变电站通讯中断。11时45分,调控人员遥控拉开#1、2主变低压侧10千伏131、132开关时,D5000系统失去冲木达变远动信息,无法遥控操作。

  11时50分,运维人员赶到冲木达变,发现10千伏开关室着火,人员无法进入室内操作。12时16分,110千伏泽当变110千伏冲泽046开关距离Ⅲ段保护动作跳闸;10千伏泽修149线路、泽广145线路、泽罗148线路、泽供154线路及35千伏泽扎545线路稳控动作跳闸。12时17分,经中调同意逐步恢复所有稳控动作跳闸线路。

  3 故障检查情况

  9月24日,现场检查发现10千伏 Ⅱ段1126PT柜、备用144开关、冲采146开关,冲发150线路PT、冲发150出线240导线A、C相及电缆严重烧损,其他开关柜不同程度烧损。

  9月25日,对110千伏041保护装置、故障录波装置上电后无故障报文。对冲采148线路电缆检查发现B相有放电痕迹,C相电缆头有击穿痕迹。调取视频监控系统发现10千伏高压室内有冒烟现象。经现场对1号、2号主变试验,取油样色谱分析均合格。

  4 故障原因分析

  9月24日10时50分,10千伏冲采148线路电缆头B相引线对接地扁铁放电,11时00分,10千伏冲采148线路电缆头C相引线对接地软铜线放电,形成两相短路,10千伏冲采148开关过流I段保护动作跳闸切除故障。

  11时30分,全站直流消失,站内保护无法切除故障,10千伏1126PT C相连续烧损,绝缘性能下降,造成10千伏1126 PT柜内三相短路,三相保险破碎,两侧和后侧柜壁向外膨胀,与C相PT相邻的10千伏冲泥146柜壁烧穿。11时47分,引发10千伏冲泥146柜内三相短路,后壁顶部张开,引起相邻10千伏备用144间隔柜壁烧穿,10千伏备用144间隔柜、10千伏冲料142开关柜短路烧损,其它柜体不同程度烧损,其中母线刀闸1462、1422处发生母线短路并烧穿底座。

  10时50分至11时00分期间,10千伏冲发150间隔穿墙套管外侧A相线路PT及门型架悬式瓷瓶下电缆头单相承受线电压而持续发热。11时30分后,10千伏冲发150 线路A相PT炸裂喷油而引发套管处三相短路;电缆头燃烧和三相悬式瓷瓶短路,瓷瓶处带电的A、B相导线熔断掉落搭接至布置在围墙上的视频摄像头引线上,导致视频监控主机损坏。

  11时47分,10千伏高压室全面故障,110千伏冲泽线泽当站侧后备保护距离Ⅲ段正确动作跳闸,冲木达站失压(110千伏沃冲对侧沃卡站此前已与系统解列)。

  经现场勘查取证和对自动化、视频监控等相关资料的分析,本次事故原因为:

  (1)事故时,10千伏1126PT C相连续烧损,发展成柜内三相短路,冲木达变因运维不到位,引起全站直流电压短时消失,无法切除故障,是事故发生的主要原因。

  (2)调控运行人员在冲木达变多次发“火灾告警动作”信号时,没有核实告警信息,直接复归,延误事故处置,是事故扩大的主要原因。

  5 设备恢复情况

  鉴于变电站10千伏 Ⅱ段1126PT柜、备用144开关、冲采146开关,冲发150线路PT、冲发150出线240导线A、C相及电缆严重烧损,其他开关柜不同程度烧损。为尽快恢复变电站供电,减少经济损失,采取对10千伏 Ⅱ段开关柜设备进行更换,并重新敷设控制和信号电缆。抢修工作从9月26日开始,9月30日完成了各项试验和调试,运行正常。

  6 防范措施

  (1)开展直流系统专项隐患排查。深刻吸取事故教训,结合秋季安全大检查活动,在全系统开展一次变电站直流系统隐患排查工作,严格落实《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》要求,全面排查各电压等级变电站直流系统接线方式,重点解决直流系统小母线供电、蓄电池容量是否满足要求、环状供电、保护装置电源与控制电源合用、寄生回路、图实不符等隐患,杜绝直流系统故障导致事故扩大、变电站全停等事件。

  (2)加强设备运行维护管理。举一反三,立即组织对变电站保护、安控装置、站用电系统、直流系统、控制保护回路、通信装置电源、主变风冷装置等进行一次全面细致的检查。重点加强蓄电池、直流系统等定期维护和巡视检查。认真落实反事故措施要求,防止二次系统设备故障、不正确动作导致事故扩大。

  (3)严格执行《国家电网公司无人值守变电站运维管理规定》(国网(运检/4 302-2014)的要求。加强无人值班变电站信息监控,完善变电站直流电源、二次装置和回路等辅助系统告警信息,及时消缺,保证重要信息上传到调控中心监控系统。

  (4)严把设备技改、大修、基建等验收关。做好设备资料的收集和移交,要签字确认存档。及时拆除变电站内退运的盘柜和设备,对暂时不能拆除的退运设备要有明显退运标示,图纸资料要按照变电站管理规范进行保存。

  (5)全面查找安全生产管理存在的漏洞,落实各级人员责任,严格执行有关管理规定,采取有力措施,确保安全生产各项规章制度落到实处。
免费打赏
电力技术中心
2016年01月05日 10:18:36
2楼
值得学习,要认真对待
回复
lingxuct
2016年01月05日 11:05:05
3楼
都是零序保护不投跳闸闯的祸!148线电缆头发生接地故障时,不跳闸,引起系统谐振过电压,扩大故障,造成其他PT过电压着火! 更严重的是直流电源消失!!!!
回复

相关推荐

APP内打开