漏电击穿金属蛇皮管致重大火灾事故!哪些建筑需设电气火灾监控系统?
wx_80714507
2022年04月27日 09:28:10
只看楼主

近日,吉林省应急管理厅在官方网站公布了《吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故调查报告》。经调查认定,吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故是一起生产安全责任事故。 起火原因: 2021年7月24日15时40分许,李氏婚纱梦想城二楼“婚礼现场”摄影棚上部 照明线路漏电击穿其穿线蛇皮金属管 ,引燃周围可燃仿真植物装饰材料所致 。 火灾蔓延扩大原因:李氏婚纱公司违规对李氏婚纱梦想城进行改扩建及采用可燃材料装修装饰。

近日,吉林省应急管理厅在官方网站公布了《吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故调查报告》。经调查认定,吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故是一起生产安全责任事故。

起火原因: 2021年7月24日15时40分许,李氏婚纱梦想城二楼“婚礼现场”摄影棚上部 照明线路漏电击穿其穿线蛇皮金属管 ,引燃周围可燃仿真植物装饰材料所致

火灾蔓延扩大原因:李氏婚纱公司违规对李氏婚纱梦想城进行改扩建及采用可燃材料装修装饰。

该报告详细指出有关地方政府、有关部门存在的问题,并对事故有关责任人员及责任单位提出处理建议。2021年7月24日15时40分许,长春李氏婚纱梦想城发生火灾,该事故造成15人死亡、25人受伤,建筑物过火面积6200平方米,直接经济损失37 00余万元。


下列民用建筑或场所的非消防负荷的配电回路应设置电气火灾监控系统

    1 民用机场航站楼,一级、二级汽车客运站,一级、二级港口客运站;

    2 建筑总面积大于3000㎡的旅馆建筑、商场和超市;

    3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,座位数超过2000个的会堂,座位数超过20000个的体育场;

    4 藏书超过50万册的图书馆;

    5 省级及以上博物馆、美术馆、文化馆、科技馆等公共建筑;

    6 三级乙等及以上医院的病房楼、门诊楼;

    7 省市级及以上电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;

    8 城市轨道交通、一类交通隧道工程;

    9 设置在地下、半地下或地上四层及以上的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡歌舞娱乐放映游艺场所;

   10 幼儿园,中、小学的寄宿宿舍,老年人照料设施。