为了工作方便搜索文章,汇集整理,资料目录.引起电气火灾的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合
为了工作方便搜索文章,汇集整理,资料目录.
引起电气火灾的主要原因
http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htm
http://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防
文章集合
2楼
ttt001的文章http://co.163.com/forum/content/221_532563_0.htm#lastreply
回复
3楼
防范电气火灾于未然
文/梁海波 摘自《郑州日报》 2007.03.16 02:19
据统计,电气火灾占火灾总数的27.9%,是各类火灾之首位。电气火灾造成的损失已占总的火灾损失的40%左右,特别是近几年发生的群死群伤恶性火灾,均是由电气火灾引起,因此,预防和减少电气火灾的发生,是企业与家庭均不可忽视的一项重要工作。
都邦保险专业人士认为,大部分的电气火灾都是可以避免的,这就要求平时坚持做好电气火灾的预防工作,主要包括以下几点:
1.完善相关的管理制度与检查制度;
2.使用先进的技术手段,定期对电气线路和设备进行检测、维修与保养,对发现的火灾隐患及时进行整改。例如日本从1989年开始,强制实行安装防火漏电报警装置后,每年发生电气火灾的比例大大下降,电气火灾仅占火灾总数的10%左右,而日本人均用电量是我国的8倍。电气火灾早期报警系统,可以避免损失,而传统的火灾自动报警系统,只是减少损失。
3.坚持每年对防雷、防静电设施的法定检测,做到防患于未然;
4.强化消防部门的安全检查、监督管理职能,加大电气火灾隐患的检查力度;
5.与此同时,有关部门及企业应通过各种媒体加强对电气火灾的宣传,使公众认识到电气火灾的危害,提高对各种电气设备的技术管理水平。只要每个人都能对此给以重视,并了解预防电气火灾的相关知识,杜绝违章施工、违章用电,才能从根本上减少电气火灾的发生,保护好人们生命财产的安全。
资料链接:电气火灾包括工业用电火灾、家庭生活用电火灾、雷击火灾、静电火灾等等。电气火灾产生的主要原因是失职、管理制度不建全、使用不合理等原因所造成,比如:电气设备故障、电气线路发生短路、局部接触电阻过大发热、超负荷用电、漏电电流、使用假冒伪劣电气元件、违章施工、雷电,静电和人为用电纵火等均可造成电气火灾。
2005年6月10日,广东省汕头市潮南区峡山街道华南宾馆因电线短路引发突发大火,过火总面积2800m2,43间房间遭火焚毁, 31人在火灾中丧生;
2000年3月29日河南省焦作市“天堂”音像俱乐部因电热器烤燃其靠近的可燃物而发生火灾,致使79人死亡;
1994年12月8日??新疆克拉玛依市友谊宫的一场大火??造成288名学生和37名教师死亡火灾原因是演出照明碘钨灯引燃幕布所致……因电暖气、电熨斗、电炉子等电器引发火灾不胜枚举,而工厂因为电线短路、设备故障、超负荷用电、雷电、静电等原因发生火灾也频频发生,给人们的生命财产造成了不可估量的损失。
中国华云技术开发公司(cnhyc)制作维护
http://co.163.com/forum/content/417_105088_1.htm
http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htm
http://blog.nphoto.net/yanyan2033/ 快乐,努力.
回复
4楼
本篇主题:电气火灾的综合防治(回复 3 | 人气 105) [引用] [收藏] 2005-08-23 18:46:58.0
楼主电气火灾的综合防治
2005-8-23
摘要:以前,人们的理想就是“楼上楼下,电灯电话”。而现在,社会早已进入了电气化时代,林林总总的电器涵盖了日常生活的方方面面。可随之而来,却有这么一组数字:据统计,1999年我省发生电气火灾4062起,占火灾总数的1/4,损失惨重。特别是近年来随着各类大型、高层建筑的迅速增多,其内部庞大的用电体系,更是隐患重重……
关键词:电气火灾 防治措施 安全
以前,人们的理想就是“楼上楼下,电灯电话”。而现在,社会早已进入了电气化时代,林林总总的电器涵盖了日常生活的方方面面。可随之而来,却有这么一组数字:据统计,1999年我省发生电气火灾4062起,占火灾总数的1/4,损失惨重。特别是近年来随着各类大型、高层建筑的迅速增多,其内部庞大的用电体系,更是隐患重重,稍有不慎,大火即冲天而起。1993年8月12日北京隆福商场大火、1994年12月8日克拉玛依大火、1995年10月15日青岛世原鞋业有限公司大火等等,莫不如是。
——编者
电气火灾起因系由电火花、电弧、电热辐射烘烤、接触高温、静电等引起。而产生以上引火现象的直接原因,则是短路、过载、接触不良、发热、接地不当、违章用电等。这些通病,看似简单,实稍有不慎将会有如千里之堤,溃于蚁穴,需要从综合防范的高度上去认识,去整改治理。
一、常见的电气先天性隐患问题及产生原因
(一)不严格按电气装置设计规范、防火设计规范设计。设计图纸不科学、不合理、没有因地制宜,甚至设计蓝图上仍使用落后淘汰的产品。低压回路中用电设施的保护元器件选用不当,大出实际设施负荷数倍,根本起不到保护作用的情况也不少。对公共娱乐场所等,设计图纸对导线、电缆应注明选用阻燃型是穿管保护而不注明。对建筑物群落甚至室内的燃气、燃油、危险物品储藏室等易燃易爆场所,动力及照明电气设计不防爆,防静电设计薄弱等现象严重存在。
(二)不严格按有关电气施工规范施工,擅改设计图纸,不按设计标准选用电气设备及材料,随意变更线路参数或乱接负荷,如以铝质导线代替铜质导线,以小线代大线,以普通线代阻燃线等。个别施工单位无资质或低资质承揽工程,尤其是一些装潢施工企业质量令人担忧,这些企业设计与施工一体化,往往在设计中片面追求装潢效果而忽视安全问题,忽视相关电气专业的设计防火规范的存在与规定。电工不掌握施工规范的问题普遍存在。电气线路中的小截面铜质导线接头质量,是防止线路接触发热毁坏绝缘发生起火的关键,施工规范规定接头处必须钎焊烫锡。一些电工废弃这一工艺,仅以手工绞接了事。隐蔽工程不良、导线不穿管、导体裸露、电缆并不封闭、吊顶内导线凌乱、电气箱柜不规范、防雷接地、保护接地导体虚连等现象仍较普遍。
二、安全运行与使用
如果设计、施工质量合格,而在投入使用后不注意保障安全运行和后续改造中的电气防火监督,在日常维修中技术管理不严,运行不科学,也会产生新的隐患,甚至将建筑物推向灾难。
(一)安全的载流量。导线理论上的载流量是比较大的,但是在实际使用中,受穿保护管、导线根数、接头、环境温度、建筑物类型、用电对象等影响,对大型商厦、市场、重要高层建筑、公共娱乐场所的导线、电缆载流量必须加以严格限制,以防止不正常老化和接触电阻过大、发热起火。
电工应定期或在每次改造、变更、调整负荷后。对导线、电缆载流量进行实地测量,经常检查触摸导线、开关、接头等处温度,超出时及时调整。
(二)保护。对本类建筑的电气保护,应坚持以下原则:
1、选择合适、先进的保护方式和保护器件,对低压线路,宜选用自动开关。对重要场所,电机、易燃易爆场所,禁用刀闸开关和熔丝保护,更不得以铜丝、铝丝代替保险丝。对电动机在使用自动开关保护的同时,并用热继电器或其它综合性保护电器。
2、自动开关、热保护元件的整定值要计算、整定恰当。对照明线路,整定值为1.05—1.1倍实际负荷电流值;对电热线路,整定值为1.00—1.05倍实际负荷电流值。对电机,按不同的负荷类型取在1.2—1.4倍额定电流间。
在计算负荷电流时应注意勿入误区。近年来各种类型的节能灯、节能型日光灯涌入电照领域,其实际耗电量、每千瓦实际有功电流因功率因数的差异大不相同,需要通过实际测试确定。如目前常用的菲利浦长短两种日光灯,实测有功电流分别在11.2A/KW和16.2A/KW左右,远远大于白炽灯或纯电阻负载4.5A/KW的电流值。
3、定期测量实际电流,尤其是在改造与调整增加、变更负荷之后。保证实际电流与保护整定值的倍数关系,不可在保护上大马拉小车,以免在导线或导线接头发热异常,用电器高温过载或短路时,保护开关不能动作。
(三)保证后续改造和维修质量
1、应使用阻燃导线、阻燃绝缘布不得以普通导线、普通绝缘布甚至以黑胶布代替,应穿保护管的必须穿管。电线及电线
东海龙王 帐号: lixinglong
等级: 上将
http://co.163.com/forum/content/221_235682_1.htm
http://co.163.com/forum/content/221_532563_0.htm#lastreply
回复
5楼
http://info.fire.hc360.com/2006/04/10090435697.shtml
回复
6楼
http://cache.baidu.com/c?word=gb14287&url=http%3A//www%2Eherotd%2Ecom%2Ecn/download/tantao%2Edoc&p=c26aca16d9c902ed17bd9b7c47&user=baidu
回复
7楼
消防工程招标文件
http://co.163.com/forum/content/220_571935_1.htm
回复
8楼
产品样本http://catalog1.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1158137524252&pageNo=1
回复
9楼
http://info.fire.hc360.com/2006/04/10090435697.shtml
非常好的消防设计设备选型手册及计算书下载(选型手册使用说明
附件:1128853921098.rar (大小:3KB,238次下载)
柴油机消防水泵使用手册.pdf 附件:1128854871848.rar (大小:2120KB,119次下载)
选型手册文件目录.doc
附件:1128854079986.rar (大小:5KB,113次下载)
3楼KCP水泵产品简介.pdf
附件:1128854341622.rar (大小:549KB,96次下载)
楼柴油机消防水泵产品简介.pdf
附件:1128854471246.rar (大小:1059KB,85次下载)
http://co.163.com/forum/content/1722_198014_1.htm
国家标准http://www.hvacr.com.cn/download/criterion/xf/06-1.htm
等级: 少校
http://www.119.cn/ztbd/txt/2005-08/08/content_69192.htm
国家通知,标准文件目录
http://blog.nphoto.net/yanyan2033/ 快乐,努力.燕山飞扬 帐号: yanyan20332033
回复
10楼
文章连接
火灾自动报警系统
http://co.163.com/forum/content/221_176385_2.htm
回复
11楼
很有见地,学习了很多新东西。推出时机也很好。
回复