随着人们用电需求的加大,电厂的电气设备呈现一种长期运行的工作状态。因此,电厂电气的安全管理工作就显得非常重要。本文主要对电厂电气安全管理进行了分析和探讨。 一、电厂电气的安全管理意义 1、是满足人们用电需求的必行之事,时代和社会在不断地发展进步,人们的工作和生活需求也发生了不小的变化。新能源的开发和使用逐渐走入人们的视野,并日益发挥着重要的作用。而电力资源,也成为了时下社会中流行而普及的能源,现代人的生活当中已经不能缺少电的使用而存在。有了电,人们可以进行多方面的娱乐消遣,如看视频、听音乐、上网等。人们的工作中需要有大量的信息传递,掌握第一手资料对于注重时效的人而言,意味着工作的成败。而这些环节的完成和有序进行,也不能离开电的支持。总而言之,电的广泛使用是当今人们的生活和工作的需要,而维护这种需要就显得尤为重要了。人们工作和生活用电需求量在逐步加大,这已经是一个不争的事实了。那么,要满足这些需求,
山西某电厂锅炉事故分析
近年来随着电厂安全意识的不断提高和安全手段的增强,因锅炉造成安全事故不断减少,但仍然存在。安全工作时刻不能松懈,特别是针对锅炉的防磨防爆工作,是锅炉安全管理的重点,在今年的8月份,山西某电厂因种种原因造成了锅炉安全事故。 一、事件经过 2020年8月18日19:23,山西某电厂2号机组(35万千瓦)发生事故,负荷32万千瓦运行中,炉膛压力高Ⅱ值保护动作,锅炉MFT,19:31主汽温度下降过快,汽包水位无法维持,手动打闸停机。8月22日16:53机组重新组网。 二、原因分析 省煤器入口联箱引出管管壁磨损减薄,承压能力下降,爆管后大量水汽进入烟道,造成炉膛压力瞬时升高至高Ⅱ值,锅炉MFT;由于泄漏量较大,汽包水位无法维持,机组被迫打闸停机。 三、暴露问题 1.防磨防爆工作不到位。锅炉防磨防爆检查范围不全面,检查标准不高,
上安电厂1.15母线跳闸事故
2004-01-15T10:15,华能上安电厂在执行“拉开安铜II线284开关”的正常操作时,因284开关A相绝缘击穿,引起220 kV母差保护动作,造成2号母线上所有运行开关跳闸,包括母联201开关、2号发电机212开关、2号启动变2134开关及安大II线286开关。2号启动变跳闸使3号、4号机组重要辅机设备失电,并且由于电厂在厂用电运行方式上存在不合理性,导致3号机组跳闸,7 min后4号机组被迫停运。本次事故造成该厂3台机组停运,影响系统可调容量950 MW。1事故情况1.1故障前电网运行方式1.1.1电网运行情况 全网负荷7 000 MW,可调电力7 892 MW,系统频率为50.00 Hz,联络线受电150 MW。系统在正常方式运行下,铜冶站安铜II线251开关耦合电容器总烃超标17%,需紧急停电处理,河北省电力调度通信中心调度处(简称省调)立即进行线路停电操作。1.1.2上安电厂运行方式 上安电厂4台机组正常运行,各机组有功负荷分别为:P1=260 MW、P2=260 MW、P3=200 MW、P4=210MW