对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:(
对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析:
1.
设备事故原因:(
1
)误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;(
2
)设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:(
3
)设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;(
4
)设计失误。设计中未充分考虑负荷状况、环境因素和气象条件等;(
5
)自然灾害和外力破坏。
2.
触电事故原因:(
1
)违反操作规程。如带电连接线路或电气设备,触及破损的导线或设备,带电拉高压隔离开关,带地线合闸,带电接照明灯线,带电移动用电设备,湿手拧灯泡等;(
2
)设备不合格。如电气距离不够,二线一地制接地电阻过大,接地线不合格或接地线断开,导线或设备的绝缘破损裸露在外,设备爬线等;(
3
)设备失修。如大风刮断导线或刮倒电杆未及时修理,瓷底胶盖刀闸的胶木盖损坏未及时更换,瓷瓶破裂造成火线与拉线短接,设备外壳带电等。(
4
)其他因素。