一次发电机向线路冲电造成发电机电气事故事件
lzq_123
lzq_123 Lv.3
2010年06月14日 17:21:48
来自于继电保护
只看楼主

6月12日4:30因线路故障造成零序I段动作跳闸,7:30调度令我站向线路冲电,7:33我站用零启方式向110KV线路冲电,线路长20KM。当时线路末端114FQ在断开位置,该线路无电。7:34合线路侧开关1QF、发电机出线侧2QF,合发电机灭磁按启励后,机端电压4KV,运行人员缓慢增压至5KV左右时,发电机高压侧零序过流动作造成发电机事故停机。2QF跳闸,但线路侧开关1QF未跳闸,线路侧零序I段定值为12.9A,时间0秒。发电机零序过流定值未5.5A,时间为5ms。 请教各位,为什么线路侧开关未动,而发变组动作。 示图如下:

[ 本帖最后由 lzq_123 于 2010-6-14 17:25 编辑 ]

未标题-1.jpg

lingxuct
2010年06月15日 11:06:55
2楼
带故障升压式强送线路,送电前应把保护定值放到最小档(有双定值做),多个断路器的保护应该是离故障点越近的定值越小。但“2QF跳闸,但线路侧开关1QF未跳闸,线路侧零序I段定值为12.9A,时间0秒。发电机零序过流定值未5.5A,时间为5ms。”??!!!

当然是定值小的先动作!
回复
lfxue
2010年06月15日 18:14:36
3楼
有道理
回复
lzq_123
2010年06月17日 11:51:59
4楼
恩,明白了谢谢了。
回复

相关推荐

APP内打开