发电机电气联锁方案???求教
边城浪子8
2007年01月11日 21:14:14
只看楼主

我公司现在一台1000KVA的变压器和一台500KW的发电机要求电气联锁,请教联锁方案》》》》》》》》》》

我公司现在一台1000KVA的变压器和一台500KW的发电机要求电气联锁,请教联锁方案》》》》》》》》》》
免费打赏
ares_rambo
2007年01月12日 08:02:00
2楼
发电机的断路器、变压器的断路器两个只能同时有一个合上!
原理与双路互投装置同!
回复
dxd_q30
2007年01月13日 08:16:21
3楼
最直接的就是加个ATS,一侧接发电机自动控制 启动可以缩短断电时间。
回复
边城浪子8
2007年01月23日 14:08:06
4楼


ATS什么?不懂,请教
回复
边城浪子8
2007年01月23日 14:09:49
5楼



ATS是什么?不懂,请教高手
回复
ares_rambo
2007年01月23日 19:25:32
6楼
双路切换装置!
回复
wzfff8@co163
2007年01月23日 21:16:10
7楼
我觉得楼主没有把情况说明,变压器和发电机联锁是不是要求对设备进行不间断供电,如果是那样就是需要增加一个自动投切装置。
回复
边城浪子8
2007年02月01日 11:14:49
8楼
要求是:市电停电时,市电总开关失压跳闸,发电机立即启动,发电机总开关自动合闸;市电来电时,发电机总开关自动跳闸,发电机延时停止,市电总开关自动合闸
回复

相关推荐

APP内打开