电气配电事故分析(请教指点)
余额盈余
2010年07月15日 18:13:40
只看楼主

问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。 [ 本帖最后由 yutl 于 2010-7-15 18:27 编辑 ]

问题请教:
变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。


复件 2-1.GIF
复件 3.GIF
复件 4.GIF

[ 本帖最后由 yutl 于 2010-7-15 18:27 编辑 ]

复件 2-1.GIF


复件 3.GIF


复件 4.GIF

w78822402
2010年07月15日 19:11:09
2楼
我的意见,开关上口肯定落下金属,造成相间短路了,产生电弧后,使彼此开关间的电气间隙减小,再造成短路,
回复
ivw2008
2010年07月15日 19:12:58
3楼
也遇过同样情况,不知是啥原因
回复
djl2010
2010年07月15日 19:23:11
4楼
我的意见,开关上口肯定落下金属,造成相间短路了,产生电弧后,使彼此开关间的电气间隙减小,再造成短路
回复
cofferyang
2010年07月15日 20:14:39
5楼
设计上有问题,飞弧距离不满足要求,应采取增加相间距离或隔离措施.
回复
ldtlhq
2010年07月15日 20:48:30
6楼
灰尘受潮引起相间短路,请保持清洁,关好柜子门。
回复
dsy123456
2010年07月15日 21:05:04
7楼


如果是,那落下的金属哪里去了,,烧完了。。。
我觉得如果是落下金属,至少去检查时会发现。。。
回复
wangzhiqungz
2010年07月15日 21:21:13
8楼
你说怎么不足啊?详细点,我看不出那里不足。我觉得应该从柜子的周围环境找原因。
回复
lynjnu
2010年07月15日 21:24:00
9楼
:)
回复
lingtao
2010年07月15日 22:27:24
10楼
三点都是ac相短路啊,是不是雷击啊
回复
余额盈余
2010年07月16日 08:31:31
11楼
还有一点细节就是:有几个地方都有电弧痕迹