问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。 [ 本帖最后由 yutl 于 2010-7-15 18:27 编辑 ]
问题请教:
变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。
[
本帖最后由 yutl 于 2010-7-15 18:27 编辑 ]
2楼
我的意见,开关上口肯定落下金属,造成相间短路了,产生电弧后,使彼此开关间的电气间隙减小,再造成短路,
回复
3楼
也遇过同样情况,不知是啥原因
回复
4楼
我的意见,开关上口肯定落下金属,造成相间短路了,产生电弧后,使彼此开关间的电气间隙减小,再造成短路
回复
5楼
设计上有问题,飞弧距离不满足要求,应采取增加相间距离或隔离措施.
回复
6楼
灰尘受潮引起相间短路,请保持清洁,关好柜子门。
回复
7楼
如果是,那落下的金属哪里去了,,烧完了。。。
我觉得如果是落下金属,至少去检查时会发现。。。
回复
8楼
你说怎么不足啊?详细点,我看不出那里不足。我觉得应该从柜子的周围环境找原因。
回复
9楼
:)
回复
10楼
三点都是ac相短路啊,是不是雷击啊
回复
11楼
还有一点细节就是:有几个地方都有电弧痕迹