问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。 [ 本帖最后由 yutl 于 2010-7-15 18:27 编辑 ]
问题请教:
变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。
[
本帖最后由 yutl 于 2010-7-15 18:27 编辑 ]
12楼
环境因素导致的故障 各种可能都会有
压线螺栓顶上的金属瘤子是怎么回事呀?是不是有白痴用金属物件碰触过,电击留下的?
回复
13楼
加强配电柜管理,关好柜门,加锁,定期进行母线清扫,注意配电柜环境太差时,如果过于潮湿,建议加装空调除湿
回复
14楼
最后一张图片非常清楚地反映了短路的情况,个人分析原因:
固定开关的铁档上平面与开关(上接线底下)壳体平面同高,灰尘堆积加潮湿,使接地的铁档与开关进线短路,电弧引起相间短路!
开关有缺陷,裸露导电体与固定档距离太小(可能连最起码的20mm都紧张),低压爬电距离不够。
安装有缺陷,固定的金属档平面和开关一样高,使积灰面积增大,开关与铁固定档没加绝缘垫隔开。
管理有缺陷,没有做到配电室的“定期清扫、定期检修、定期试验”三定期制度。
回复
15楼
金属物是电熔后飞溅上去的,应该是先烧后后金属物
回复
16楼
学习学习
回复
17楼
如果过于潮湿,建议加装空调除湿
回复
18楼
同意6楼的观点。
回复
19楼
雷击
回复
20楼
ldtlhq 发表于 2010-7-15 20:48 灰尘受潮引起相间短路,请保持清洁,关好柜子门。有点像,断路器上口还有弹片呢,一开始就是绝缘效果不好,有点水,就出现对地打火,相连较近的开关之间就短路.
回复