电气配电事故分析(请教指点)
余额盈余
2010年07月15日 18:13:40
只看楼主

问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。 [ 本帖最后由 yutl 于 2010-7-15 18:27 编辑 ]

问题请教:
变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。


复件 2-1.GIF
复件 3.GIF
复件 4.GIF

[ 本帖最后由 yutl 于 2010-7-15 18:27 编辑 ]

复件 2-1.GIF


复件 3.GIF


复件 4.GIF

免费打赏
iambangchui
2010年07月16日 09:21:32
12楼
环境因素导致的故障 各种可能都会有
压线螺栓顶上的金属瘤子是怎么回事呀?是不是有白痴用金属物件碰触过,电击留下的?
回复
zsjyyg
2010年07月16日 09:36:27
13楼
加强配电柜管理,关好柜门,加锁,定期进行母线清扫,注意配电柜环境太差时,如果过于潮湿,建议加装空调除湿
回复
lingxuct
2010年07月16日 12:15:58
14楼
最后一张图片非常清楚地反映了短路的情况,个人分析原因:

固定开关的铁档上平面与开关(上接线底下)壳体平面同高,灰尘堆积加潮湿,使接地的铁档与开关进线短路,电弧引起相间短路!

开关有缺陷,裸露导电体与固定档距离太小(可能连最起码的20mm都紧张),低压爬电距离不够。

安装有缺陷,固定的金属档平面和开关一样高,使积灰面积增大,开关与铁固定档没加绝缘垫隔开。

管理有缺陷,没有做到配电室的“定期清扫、定期检修、定期试验”三定期制度。
回复
余额盈余
2010年07月20日 14:16:51
15楼
金属物是电熔后飞溅上去的,应该是先烧后后金属物
回复
fjg20040612
2010年07月20日 21:41:56
16楼
学习学习
回复
zwx345
2010年07月21日 00:37:28
17楼
如果过于潮湿,建议加装空调除湿
回复
songjuan888
2010年07月21日 10:55:01
18楼
同意6楼的观点。
回复
lingjianzhe
2010年07月21日 11:15:47
19楼
雷击
回复
youhy2003
2014年01月25日 15:50:49
20楼
ldtlhq 发表于 2010-7-15 20:48 灰尘受潮引起相间短路,请保持清洁,关好柜子门。有点像,断路器上口还有弹片呢,一开始就是绝缘效果不好,有点水,就出现对地打火,相连较近的开关之间就短路.