搞得蛮大啊!都大停电了,
回复
3楼
好大的感觉,开关柜内是不是没有设置温湿度控制器,导致开关柜受潮短路发生事故?
回复
4楼
很大的工程呀
回复
5楼
这种空气湿度靠电热器加热的方式是不解决问题的。因为加热只会提高温度,但不祛湿!
这时候可以采用空调制冷和制热的方式可以使柜内的空气湿度降低。
比如,现在的军事设施都是这种方式。
回复
6楼
在南方那边电站的一次屏柜都加装有温度电热器带潮湿那一种,平时温度控制在25-30度,雨季35-45度左右,露天的电源箱、控制箱也都装有。
象这样的35KV一个屏柜都控制在两个,母线或电缆出线一个,开关断路器一个
回复
7楼
呵呵,此类事故无独有偶。
2年前俺在广东肇庆某大型铝厂就遇到过这种事故,不过,电压等级是10kV的KYN28-12型的柜子,但性质一样。
那是一个夏日的暴雨天气里,一座工厂附设配电室10kV一段母线上的几个柜子突然同时放炮,其中两个柜子的顶部防爆盖板都冲开掉落到地面。
检查发现柜内多只母线有机支柱式绝缘子严重受潮,绝缘子表面甚至覆盖有一层黄褐色的结晶膜。根本摇不出绝缘、更打不起耐压。
处理过程:当时是采取更换全部受潮且老化的支柱绝缘子和穿柜套管,外用电热暖风机连续吹柜内数小时,在用绝缘摇表测试母线绝缘合格(几百兆欧)的基础上做交流耐压试验,不行又继续吹热风,直至耐压合格为止,然后逐级送电成功。
故障主要原因:母线有机支柱式绝缘子严重受潮,雷雨天过电压导致母线通过绝缘子沿面对柜体闪络放电,进而发展成相间弧光短路,母线隔室内空气急剧膨胀,形成爆炸式反应。
深层次原因:日常维护保养不到位。该配电室设备多年来没有做过任何周期性维修保养和预防性试验,直至事故发生后才发现柜内受潮非常严重。(私营企业,老板不懂专业,管理者也是一知半解,只想省事、省钱!)
回复
8楼
用空调降温除湿再开柜內电加热干燥!
回复
9楼
挺大的一工程
回复
10楼
厉害 学习了
回复
11楼
故障主要原因:母线有机支柱式绝缘子严重受潮,雷雨天过电压导致母线通过绝缘子沿面对柜体闪络放电,进而发展成相间弧光短路,母线隔室内空气急剧膨胀,形成爆炸式反应。
深层次原因:日常维护保养不到位。该配电室设备多年来没有做过任何周期性维修保养和预防性试验,直至事故发生后才发现柜内受潮非常严重。
回复