【电气事故第一期】35KV真空断路器爆炸以及维修现场。
yilingguoguo
yilingguoguo Lv.14
2014年09月26日 09:28:25
只看楼主

爆炸地点:某水泥厂爆炸物体:1楼35KV高压柜爆炸原因:物体受潮导致情况描述:1. 最近雨天潮湿,导致柜子受潮,湿气都聚集在柜子内部,散不去。高压柜后面有设置加热器,但效果也不是很好,可能是功率太小,当时在设计的时候未考虑到这边;2. 耐压一般在8-9万时才打压1.5万0开始放电;具体细节如下触头盒30个绝缘子电压互感器动触头柜子后面的变压器(站变)铜排穿墙套管耐压试验计量柜后和母线压变后盖


爆炸地点:某水泥厂
爆炸物体:1楼35KV高压柜
爆炸原因:物体受潮导致

情况描述
1. 最近雨天潮湿,导致柜子受潮,湿气都聚集在柜子内部,散不去。高压柜后面有设置加热器,但效果也不是很好,可能是功率太小,当时在设计的时候未考虑到这边;
2. 耐压一般在8-9万时才打压1.5万0开始放电;


1.png



具体细节如下

触头盒30个
2.png

绝缘子
3.png

4.png

5.png

6.png

电压互感器
7.png

动触头
8.png

柜子后面的变压器(站变)
9.png

铜排
10.png

11.png

12.jpg

穿墙套管
13.jpg

耐压试验
14.png

计量柜后和母线压变后盖
15.png

16.png




1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.jpg


13.jpg


14.png


15.png


16.png

免费打赏
moxingkebi
2014年09月28日 09:40:28
12楼
一直很神奇
回复
qq_1405936490308
2014年09月28日 10:05:05
13楼
beida_energy 发表于 2014-9-26 14:57 这种空气湿度靠电热器加热的方式是不解决问题的。因为加热只会提高温度,但不祛湿!这时候可以采用空调制 …赞成这种方法
回复
qq_1407478387099
2014年09月28日 10:18:01
14楼
谢谢楼主的慷慨分享!!!
回复
红蜘蛛
2014年09月28日 10:22:30
15楼
最主要的是通风,不行就得在配电室开通风口,或是在雨季的时候弄几台除湿机(同时打开配电柜的门)!我分这边就是这么做的!
回复
ykmyy
2014年09月28日 10:29:29
16楼
柜内加装凝露控制器,除装加热器外,还需要在柜顶增加风机,抽出热气。配电室内增加空调。
回复
yanglinan525
2014年09月28日 10:31:58
17楼
可以直接打开高压柜门通风除湿吗?不懂?等各位解答。
回复
豆豆豆豆被占用
2014年09月28日 10:43:08
18楼
学习了,谢谢!
回复
豆豆豆豆被占用
2014年09月28日 10:43:58
19楼
学习了,谢谢!
回复
tiana365
2014年09月28日 10:50:25
20楼
开了眼界,但是不知所云
回复
oldjing
2014年09月28日 11:00:49
21楼
这些照片非常有益,虽然学了供电但但还没有见过。谢谢分享。
回复