土木在线论坛
!
如何选择电流互感器和电流表
我公司的对焊机,想加电流表。焊接电流是2万安培,请问各位同行应该选择多大的互感器?配多大的电流表?再问一下,选择电流表和电流互感器的原则是什么?谢谢
互感器还是电流表有问题?
请教一个问题啊.以前我学过,但是太久没做本行,忘得差不多了. 我这里有一个电流表上标500/5 一个电流互感器500/5 . 我用钳形表卡过电流为80A,但是电流表上指针只有2-3A左右. 是不是电流表读数要×倍率啊??? 又或者是什么地方出了错?? 请各位帮忙看一下``
如何选用电流表和互感器
请教大家:30KW电机的起动电流是120-130安我应该选什么电流表和互感器比较精准?是否互感器选150/5,电流表选150安的,是什么型号的??还有没有更精准的选配?
电流互感器和电流表的关系
做了个工程,出线电缆B相装设一个LMZ1-0.5,100/5,的电流互感器,容量为5VA,在柜子上装设42L6,100/5的电流表,就地装设了一个6L2,100/5的电流表,距离有100多米,线径为2.5的,实际电动机的功率为37KW,电流为70A多个左右,现在电流表串起来以后,电流表的显示为30A左右,不知道什么原因造成的?请高手分析原因?分析原因以后告知!
电流互感器与电流表的选择问题
10kV系统中,电流互感器与电流表的选择是怎么样配合才好的?如CT是300/5,电流表是400/5,这样行吗?还是要电流表一定要是300/5的呢?还是只要表的变比比CT大就行了?谢谢!
电流表与互感器变比的配合
电流表的变比应该如何与互感器的变比配合呢??。。。。。。。。。。。。。。。是不是一定要相同 啊??150:1的互感器出来后接150:1的电流表。。。。谁来分析下这个过程中的实际的电流啊、。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-19 08:29 编辑 ]
这里的电流互感器怎么解读
求教这样互感器还有电流吗
这个电流互感器是干什么的
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢