做了个工程,出线电缆B相装设一个LMZ1-0.5,100/5,的电流互感器,容量为5VA,在柜子上装设42L6,100/5的电流表,就地装设了一个6L2,100/5的电流表,距离有100多米,线径为2.5的,实际电动机的功率为37KW,电流为70A多个左右,现在电流表串起来以后,电流表的显示为30A左右,不知道什么原因造成的?请高手分析原因?分析原因以后告知!
做了个工程,出线电缆B相装设一个LMZ1-0.5,100/5,的电流互感器,容量为5VA,在柜子上装设42L6,100/5的电流表,就地装设了一个6L2,100/5的电流表,距离有100多米,线径为2.5的,实际电动机的功率为37KW,电流为70A多个左右,现在电流表串起来以后,电流表的显示为30A左右,不知道什么原因造成的?请高手分析原因?分析原因以后告知!