电流互感器和电流表的关系
shanxisanhuang
2011年01月02日 11:44:13
来自于变压器
只看楼主

做了个工程,出线电缆B相装设一个LMZ1-0.5,100/5,的电流互感器,容量为5VA,在柜子上装设42L6,100/5的电流表,就地装设了一个6L2,100/5的电流表,距离有100多米,线径为2.5的,实际电动机的功率为37KW,电流为70A多个左右,现在电流表串起来以后,电流表的显示为30A左右,不知道什么原因造成的?请高手分析原因?分析原因以后告知!

做了个工程,出线电缆B相装设一个LMZ1-0.5,100/5,的电流互感器,容量为5VA,在柜子上装设42L6,100/5的电流表,就地装设了一个6L2,100/5的电流表,距离有100多米,线径为2.5的,实际电动机的功率为37KW,电流为70A多个左右,现在电流表串起来以后,电流表的显示为30A左右,不知道什么原因造成的?请高手分析原因?分析原因以后告知!
免费打赏
y348593017
2011年01月04日 10:48:15
2楼
这个没道理啊,少那么多,难解。
回复
wing19751002
2011年01月06日 22:38:44
3楼
是空载电流吗?
回复
inrain
2011年01月06日 23:30:28
4楼
CT容量太小,能提供的最大电流只有1.5A,呵呵
回复
a13901458888
2011年01月07日 08:42:28
5楼
电流互感器容量不足以这样连接
回复
a13901458888
2011年01月07日 08:56:20
6楼
买一个互感器跟这么多导线比那个钱多?
回复
gy139510
2011年01月12日 13:00:15
7楼
CT容量太小了
回复
shdq2777
2011年01月13日 19:56:54
8楼
最少 15VA的吧
回复
humingchen
2011年01月13日 23:14:42
9楼
一百米2.5的线最次也要170元,买个100/5的互感器多少钱?