电流互感器与电流表的选择问题
gzanhua
gzanhua Lv.2
2006年09月13日 15:37:54
来自于变压器
只看楼主

10kV系统中,电流互感器与电流表的选择是怎么样配合才好的?如CT是300/5,电流表是400/5,这样行吗?还是要电流表一定要是300/5的呢?还是只要表的变比比CT大就行了?谢谢!

10kV系统中,电流互感器与电流表的选择是怎么样配合才好的?如CT是300/5,电流表是400/5,这样行吗?还是要电流表一定要是300/5的呢?还是只要表的变比比CT大就行了?谢谢!
hkshaochanggen
2006年09月13日 20:27:51
2楼

表的变比等于CT变比
回复
lapute_y
2006年09月22日 22:39:35
3楼
容易楼上的,要不测量就产生误差了
回复
huajiankq
2006年09月23日 20:55:12
4楼
如果用指针表,可能就不行,如果用数显智能电流表,很容易搞定.不用换.自动检测及转换
回复
lyq13703983100
2006年09月24日 08:42:53
5楼
建议用变比与CT相同的电子表
回复