互感器还是电流表有问题?
lsblg111
lsblg111 Lv.2
2007年03月21日 18:51:43
来自于变压器
只看楼主

请教一个问题啊.以前我学过,但是太久没做本行,忘得差不多了. 我这里有一个电流表上标500/5 一个电流互感器500/5 . 我用钳形表卡过电流为80A,但是电流表上指针只有2-3A左右. 是不是电流表读数要×倍率啊??? 又或者是什么地方出了错?? 请各位帮忙看一下``

请教一个问题啊.以前我学过,但是太久没做本行,忘得差不多了.
我这里有一个电流表上标500/5 一个电流互感器500/5 . 我用钳形表卡过电流为80A,但是电流表上指针只有2-3A左右.
是不是电流表读数要×倍率啊???
又或者是什么地方出了错??
请各位帮忙看一下``
免费打赏
yjig
2007年03月21日 21:06:25
2楼
建议查以下电流互感器一次侧的匣数,若是2,那么电缆就应在互感器中穿2次,是3,就应穿3次。
回复
lsblg111
2007年03月22日 10:38:45
3楼
谢谢,我去检查一下
回复
ccc678
2007年03月22日 12:06:29
4楼
什么电流表能看出2~3A?够精确的。。。。。。。
电流表读数不要×倍率,可以直接读出。
回复
互感器
2007年03月22日 15:14:50
5楼
总之有一样是有问题了。
可能要校表或者互感器才知道是哪部分元件出了问题。
回复

相关推荐