电流表与互感器变比的配合
handanzhanglin
2010年11月19日 00:02:13
来自于变压器
只看楼主

电流表的变比应该如何与互感器的变比配合呢??。。。。。。。。。。。。。。。是不是一定要相同 啊??150:1的互感器出来后接150:1的电流表。。。。谁来分析下这个过程中的实际的电流啊、。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-19 08:29 编辑 ]

电流表的变比应该如何与互感器的变比配合呢??。。。。。。。。。。。。。。。是不是一定要相同 啊??
150:1的互感器出来后接150:1的电流表。。。。谁来分析下这个过程中的实际的电流啊、。。。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-19 08:29 编辑 ]
免费打赏
yaoguizhong213
2010年11月19日 08:10:00
2楼
电度表是不能变的,只不过抄表抄处来的数字乘以互感器的倍率就是了。
回复
zyz8438
2010年11月19日 08:29:21
3楼
电流表的变比一般要求与CT变比一致!
回复
yds-703
2010年11月19日 09:32:16
4楼
电表和电流互感器大小关系:
如“100/5的电流互感器”的一次电流最大100A时,2次电流最大5A,电表“1.5(6)A”标示测量范围是1.5-6A,合理。
对于计量用的互感器,其一次侧的电流为计算电流的1.5~2倍。
根据 GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范 4.1.9:
1、应选用过载4倍及以上的电能表。
2、经电流互感器接入的电能表,标定电流不宜超过电流互感器额定二次电流的30%(对S级为20%),额定最大电流宜为额定二次电流的120%。
3、直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%选择。
-------------------抄一个给你
回复
hcss3577
2010年11月19日 14:21:59
5楼
同意4楼的观点,我们实际使用时如没有配套的就是改电流表表盘数值
回复
smart5216
2010年11月21日 18:20:11
6楼
关键是你的电流表二次额定是5A还是1A的,搞清楚了就没有问题,表盘只是一个显示问题,所有的电流指针表基本上就是一个0-1A或者0-5A的电流表,变化的是表盘

至于电流表是数字的,可以不必考虑匹配的问题
回复
tank-----no.1
2010年11月21日 19:04:52
7楼
要求一致比例,若果没有看电流需要算一下,不闲的累就行。
回复
feidankt66
2010年11月21日 21:29:45
8楼


单数字电流表(勿论是三相还是单相)也要考虑CT变比的问题,否则也会和遇到和指针式电流表读数误差的问题。
回复
wojv2009
2010年11月21日 22:27:17
9楼
总结一下:
1、若是电度表,所用电量乘以互感器的倍率就是了!
2、若不想自找麻烦,电流表的变比要与CT变比一致!
回复
z1g2d3
2011年05月05日 15:26:52
10楼
应该是一致的
回复

相关推荐

APP内打开