如何选择电流互感器和电流表
gdswy
gdswy Lv.2
2007年06月05日 13:42:12
来自于变压器
只看楼主

我公司的对焊机,想加电流表。焊接电流是2万安培,请问各位同行应该选择多大的互感器?配多大的电流表?再问一下,选择电流表和电流互感器的原则是什么?谢谢

我公司的对焊机,想加电流表。焊接电流是2万安培,请问各位同行应该选择多大的互感器?配多大的电流表?再问一下,选择电流表和电流互感器的原则是什么?谢谢
免费打赏
tsphy123
2007年06月05日 14:16:23
2楼
选择电流互感器的原则是被测电流占电流互感器额定电流的1/2至2/3为宜
回复
jingli1984
2008年03月28日 15:39:35
3楼
20000(A)÷0.67(被测电流占电流互感器额定电流的2/3)=29850(A)

选择30000/5的互敢器。选择5(20)A的电表。

回复
hou48411
2008年03月28日 22:08:23
4楼

选择电流表和电流互感器的原则如2楼3楼所述。
另:建议把测量装置安在初级回路。这样互感器可用小的,电流表的标度可以改一下。
回复