SATWE考虑剪力墙平面外刚度吗?
一直困扰我的一个问题,SATWE在计算塔楼抗侧刚度时是否考虑了剪力墙平面外刚度?SATWE说明书说会考虑,但我经过建模型发现,Y向刚度并没有考虑X向剪力墙的贡献,但是当平面外有梁搭接时,梁端有弯矩,我理解是梁端和剪力墙按刚度分配弯矩,如果不考虑剪力墙平面外刚度,平面外梁端弯矩就是0,梁相当于简支。很纠结,而SATWE又不提供计算过程,郁闷。后来请教一个总工,他说支所以梁端会有弯矩,是因为变形协调导致的,但是SATWE本身不会考虑剪力墙平面外刚度!所以我一开始觉得,SATWE这样处理是偏保守。但是最近我突然发现,比如Y向两端剪力墙是T字型的,这样就相当于T型梁,或工字梁,比矩形梁刚度不是大很多吗?所以这种情况在计算抗侧刚度时,如不考虑剪力墙平面外刚度,计算出来的岂不是不正确?!因为丢了很多刚度,地震作用也丢了很多,安全吗?请大家指教。