satwe剪力墙暗柱配筋问题
zhangguolang
2011年07月22日 15:50:22
来自于PKPM
只看楼主

请教高手,SATWE里的剪力墙暗柱配筋我一直搞不懂,请高手参照下图给解释一下如何配筋,谢谢!墙厚200,墙长1000.

请教高手,SATWE里的剪力墙暗柱配筋我一直搞不懂,请高手参照下图给解释一下如何配筋,谢谢!墙厚200,墙长1000.

短肢剪力墙.jpg

berrykh
2011年08月24日 16:35:55
2楼
高手请教教我们呐,不明白呀不明白
回复
fuqqboy
2011年08月28日 22:30:40
3楼
H1.1表示水平筋的配筋总面积,双层筋,如果楼主在总信息中设的水平筋间距是200的话,1.1就是每边的钢筋直径为55,间距200

13表示这段墙两端暗柱配筋面积是1300,如果墙段很短,那么暗柱可能重合,这这个重合的暗柱配筋就是2600.
回复
oyb-fzjx
2012年07月24日 22:53:31
4楼
那么水平短墙为9,两端即为18,还要加上竖直段还要给13,L转脚不是21!太大了
回复
yxm19780716
2012年08月07日 23:21:49
5楼
强烈支持,谢谢楼主无私分享
回复
super春
2013年11月16日 14:25:46
6楼
应以边缘构件的配筋结果为主,具体详细见satwe技术手册
回复

相关推荐

APP内打开