剪力墙抗震等级在SATWE参数如何填写?
2008-sx
2008-sx Lv.4
2006年02月14日 22:29:29
来自于PKPM
只看楼主

我现在做一框支结构,转换层为三层。50米高,根据高规表4.8.2知:框支框架为2级,底部加强部位剪力墙为2级,非底部加强部位剪力墙为3级,又根据高规10.2.5条框支框架和底部加强部位剪力墙的抗震等级再提高一级。这样一来,在SATWE的抗震等级参数中该如何填写?

我现在做一框支结构,转换层为三层。50米高,根据高规表4.8.2知:
框支框架为2级,底部加强部位剪力墙为2级,非底部加强部位剪力墙为3级,又根据高规10.2.5条框支框架和底部加强部位剪力墙的抗震等级再提高一级。这样一来,在SATWE的抗震等级参数中该如何填写?
免费打赏
stephen66
2006年02月15日 00:13:18
2楼
首先要弄清楚你这个工程的剪力墙和框支框架的抗震等级。
很明显,非底部加强部位剪力墙为3级,框架为2级;
底部加强部位剪力墙为1级,框支梁、柱为1级。

在SATWE的抗震等级参数中剪力墙为3级,框架为2级;
然后在特殊构件里面,指定框支梁、柱,并把它们的抗震等级设为1级,
底部加强部位的剪力墙的抗震等级设为1级。
回复
舟自横
2006年02月15日 16:41:49
3楼
是的!
特殊构件必须指定的,否则就会出错的!
有位同事验算别人的工程时,没指定,算了好几天,说人家的框支梁取大了,后来一检查发现没有指定。一指定以后,由于荷载等原因,那根梁他就算不下来了......
回复
honker1981
2007年12月19日 12:48:15
4楼
框支梁应该定义为二级,只是加强区剪力墙和框支柱提高,框支梁不必提高。
回复
mirage0330
2009年07月16日 00:21:42
5楼
回复

相关推荐

APP内打开