satwe剪力墙计算简图的意思
sjwluobo
sjwluobo Lv.8
2014年10月19日 20:34:34
只看楼主

模型里有一段250宽,1000长的短肢剪力墙,计算结果显示为如图,请问这是什么意思啊,其中下面的1.3和5.0都是水平筋。三、构件设计验算信息N-WC= 74 (I= 1814 J= 1815) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 3.20 aa= 40(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.00

模型里有一段250宽,1000长的短肢剪力墙,计算结果显示为如图,
QQ截图20141019202802.jpg请问这是什么意思啊,其中下面的1.3和5.0都是水平筋。


三、构件设计验算信息

N-WC= 74 (I= 1814 J= 1815) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 3.20
aa= 40(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.00
RLIVE= 0.70 混凝土墙-柱 短肢墙 加强区
Nu= -1289. Uc= 0.361
( 31)M= 100. V= 59. Rmdw= 1.771
( 1)Mx= 14. N= -1485. Asx= 212. Asx0= 0.
( 1)My= 11. N= -1485. Asy= 850. Asy0= 0.
( 1)Vx= 1. N= -1485. Ashx= 125.0 Rshx= 0.25
( 1)Vy= -6. N= -1485. Ashy= 500.0 Rshy= 0.25
抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 320.0

还有上面的3-9什么意思啊?

QQ截图20141019202802.jpg

免费打赏
lihao0608
2014年10月19日 21:24:43
2楼
先占个沙发 坐等回复~~~
回复
高处能胜寒
2014年10月19日 23:35:32
3楼
没遇到过这种事情,应该只有一个数字吧。
回复
结构生活
2014年10月20日 08:22:19
4楼
同问,坐等高手解答
回复
肆典能哥
2014年10月20日 09:14:21
5楼
此墙截面高厚比为4.0,按高规7.1.7条宜按柱进行设计,配筋结果中上下分别为面内及面外之纵筋和箍筋。
回复
phoenix_sonic
2014年10月20日 09:16:49
6楼
250X1000,程序认定是一个“柱子”,就按柱子的配筋给出了计算结果,3-9只是左右两端的单侧配筋面积分别不应小于300、900。。。

至于水平分布筋,等高手来解答,因为我一般按柱子配筋,就不看那个了。。。
回复
lengqi2009
2014年10月20日 09:53:06
7楼
没见过这样的情况。会不会是按高规7.1.7执行了,软件分辨不出是短肢墙还是柱 ,所以出错了。
回复
zhangyongqing1979
2014年10月20日 10:16:45
8楼
按框架柱配筋,xy两个方向的纵筋和箍筋
回复
txywang
2014年10月20日 17:00:23
9楼
H1.3-5,水平分布筋间距的范围内水平分布筋和竖向分布筋的面积,那个间距在satwe参数里面有的,可以自己改的
回复
kktgm
2014年10月20日 18:48:09
10楼
没遇到过这种事情,应该只有一个数字吧。
回复
xiaohe20060315
2014年10月22日 15:45:10
11楼
墙已经是白色,就是PKPM已经判定为短肢墙了,不过短肢墙也不是这样的结果。。。
这还真是第一次见,建议打电话直接问PKPM技术部吧