SATWE中剪力墙水平钢筋如何配?
liang225
liang225 Lv.4
2007年03月12日 16:23:36
来自于PKPM
只看楼主

SATWE中的计算结果H2.0中这个2.0值是不是水平钢筋在水平间距范围内所有的水平钢筋的值?即一般是2排钢筋的值,而不是指一侧的钢筋。所以如果间距是150的话,那H2.0就可以配2排12@150.不知道是不是这样配筋的?如果是这样,那为什么我显示出H2.4就是红色的?表示超筋了?不知道是什么原因变红。

SATWE中的计算结果H2.0中这个2.0值是不是水平钢筋在水平间距范围内所有的水平钢筋的值?即一般是2排钢筋的值,而不是指一侧的钢筋。
所以如果间距是150的话,那H2.0就可以配2排12@150.
不知道是不是这样配筋的?
如果是这样,那为什么我显示出H2.4就是红色的?表示超筋了?不知道是什么原因变红。
免费打赏
scyuey
2007年03月12日 22:36:02
2楼
我是同很多人说认为布置2排的12@150
墙加厚点可以么??
回复
liang225
2007年03月20日 15:50:12
3楼
怎么没人来回答啊?
回复
liang225
2007年03月20日 15:50:58
4楼
怎么没人顶!!!
回复

相关推荐