框架结构位移比大于1/550怎么办?
多层框架结构厂房,形状不规则。位移比大于1/550了怎么办啊,怎么调整比较好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
框架结构的水平位移控制
框架结构的侧向刚度过小, 水平位移过大, 将影响正常使用; 侧向刚度过大, 水平位移过小, 虽满足使用要求, 但不满足经济性要求。 因此,框架结构的侧向刚度宜合适, 一般以使结构满足层间位移限值为宜。我国《高层规程》 规定, 按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δ u/h宜小于其限值[Δ u/h], 即: [Δ u/h]表示层间位移角限值, 对框架结构取1/550; h为层高。由于变形验算属正常使用极限状态的验算, 所以计算Δ u时, 各作用分项系数均应采用1.0, 混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度。 另外, 楼层层间最大位移Δ u以楼层最大的水平位移差计算, 不扣除整体弯曲变形。 荷载效应组合