三层框架结构 位移总算不过去
smh1122001
smh1122001 Lv.2
2010年02月05日 11:33:55
来自于PKPM
只看楼主

哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的

哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的
f40044ad12281f01c4ba.rar
4.1 MB
立即下载
免费打赏
gqcai.cabr
2010年02月05日 15:23:05
2楼
模型底层层高7.3m,抗侧构件只有柱,7.2m柱距,底层抗侧太差。加抗侧力构件,如剪力墙或柱间支撑
回复
天柱
2010年02月05日 19:02:05
3楼
2008版本PKPM模型
回复
wangdunke
2010年02月05日 23:10:35
4楼
拜托!
这样的多层用得着算位移吗?
回复
holybear
2010年02月06日 12:32:35
5楼
楼上的,多层怎么就不用算位移呢
回复
yzgang2001
2010年03月02日 17:16:34
6楼
唯一可以不控制吧?
回复
xutian982813
2010年03月02日 20:57:10
7楼
拖动了吧。如果是这样的话
设个原点,一层一层对着来啊
不过只有三层,建议重新再建模
回复
naizhi
2010年03月03日 09:16:54
8楼
加柱间支撑非常有效
回复
revitmai
2010年03月27日 23:49:03
9楼
没有看内容 如果是钢结构 按楼上做法加 柱间支撑 如果是混凝土,考虑加一层层间梁