请教各位 6度区9层框架结构位移比不满足规范要求怎么办?最大的节点位置位移比为2.24,如图红圈所示位置

请教各位 6度区9层框架结构位移比不满足规范要求怎么办?最大的节点位置位移比为2.24,如图红圈所示位置

)]CN[_BW4H245V~2US(SH5D.jpg

免费打赏
hqinqifang
2014年06月05日 08:33:30
2楼
头像很犀利
回复
该用户已注销
2014年06月05日 10:46:16
3楼
现把计算结果和平面图传上来,请各位指教
回复
大漠长风
2014年06月05日 11:04:15
4楼
考虑偶然偏心作用下的,规定水平力下的位移比
回复
q1780143488
2014年06月05日 11:18:26
5楼
加强角部和周边
回复
weijinxiang6
2014年06月06日 16:32:06
6楼
试着加大那个部位及周边的梁柱,实在不行,可以加点剪力墙
回复
拖鞋十号
2014年06月06日 20:49:15
7楼
L型 分缝吧
回复
basketboy2008
2014年06月07日 10:53:43
8楼
加剪力墙吧
回复
xzd025221
2014年06月09日 11:46:05
9楼
不的行那
加剪力墙吧
这个没的商量的余地
回复
xzd025221
2014年06月09日 11:47:00
10楼
通过模型看是无法脱开的
你可以和建筑商量教他们选择下,加墙还是脱开
回复
zhen520lzy
2014年06月09日 15:33:33
11楼
平面不规则,建议设缝脱开
回复