只看楼主

=== 工况 1 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移 X方向最大层间位移角: 1/ 437.(第 1层第 1塔) X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 6层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 6层第 1塔) === 工况 2 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Y方向最大层间位移角: 1/ 580.(第 2层第 1塔) Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 7层第 1塔)

=== 工况 1 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
X方向最大层间位移角: 1/ 437.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 6层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 6层第 1塔)


=== 工况 2 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Y方向最大层间位移角: 1/ 580.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 7层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.09(第 7层第 1塔)