4层的框架结构位移比的问题
xiaoguowl
xiaoguowl Lv.4
2013年01月24日 16:10:52
只看楼主

是一个幼儿园的4层框架,7度区,乙类建筑计算的时候按8度计算,像这种小框架位移比查看的时候是不是只看规定水平力作用下的位移比?总工说只看规定水平力作用下的位移比就可以了

是一个幼儿园的4层框架,7度区,乙类建筑
计算的时候按8度计算, 像这种小框架位移比查看的时候是不是只看规定水平力作用下的位移比?总工说只看规定水平力作用下的位移比就可以了
免费打赏
北京院小李飞刀
2013年01月24日 16:30:55
2楼
不只是您的这种
位移比就是只看规定水平力并考虑偶然偏心的作用下的。
回复
o如梦无痕o
2013年01月24日 16:30:59
3楼
不管多层高层
不管剪力墙 还是框剪还是什么
都是只看规定水平力下的位移比。
回复
萧剑
2013年01月24日 16:44:52
4楼
位移比一般是看规定水平力作用下,考虑偶然偏心的位移比,看规定水平力作用下时是属于CQC法计算的吧,现在新规范都改了的。
回复
紫金飞侠
2013年01月30日 10:33:04
5楼
q412873251 发表于 2013-1-24 16:30 不管多层高层不管剪力墙 还是框剪还是什么都是只看规定水平力下的位移比。应该是在规定水平力下并考虑偶然偏心下的位移比吧?
回复
深藏功与名
2013年08月16日 13:09:23
6楼
如梦无痕…… 发表于 2013-1-24 16:30 不管多层高层不管剪力墙 还是框剪还是什么都是只看规定水平力下的位移比。广厦里面好像没有这个规定水平力 不知道广厦对应的叫什么啊,是水平地震力吗
回复
jt707611
2013年08月16日 14:28:52
7楼
:victory::victory:学习下哈
回复