空调为什么不制冷-原因如下
步骤/方法 空调不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够) 这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷怎么办:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题空调不制冷的原因二-供电的电压不够 供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。 空调不制冷怎么办:保持正常的供电电压空调不制冷的原因三-空调的功率不够以致于不制冷这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然
空调不制冷原因竟是这些
空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP 这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷原因之二:供电电压不够 空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功率不够 一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方
空调不制冷的全部原因(大家看看)
一.故障代码包含的故障内容 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 1.传感器开短路 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 高压压力、低压压力保护; 四通阀转换故障保护; 三相相序和缺相保护。 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 4.运行检测参数 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; 压缩机热过载开关动作; 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); 室内外通讯故障,室内板间通讯故障; 当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查
如何选定空调器的制冷量
如何选定空调器的制冷量选择制冷量的原则是:空器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之间的关系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各个时期产品的性能系数是不同的,但大致上马力数与制冷量有如下关系:
《中国制冷空调标准大全》
一、 基础与综合 制冷剂编号方法和安全性分类 GB/T 7778—2001 冷冻机油絮凝点测定GB/T 12577—1990 冷冻机油GB/T 16630—1996 冷暖通风设备术语JB/T 4303—1995 制冷和空调设备噪声的测定JB/T 4330—1999 制冷设备术语JB/T 7249—1994 制冷和空调设备名义工况一般规定JB/T 7666—1995 制冷用图形符号JB/T 7965—1995 制冷用板式换热器JB 8701—1998 制冷设备清洁度测定方法JB/T 9058—1999二、 安全要求 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求GB 4706.1—1998 家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求GB 4706.13—1998 家用和类似用途电器的安全 电动机—压缩机的特殊要求GB 4706.17—1996 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求GB 4706
求教大神们!末端空调不制冷!
酒店。高100米左右,加设备层26层。冷冻泵45KW 48扬程。同层式回水。封闭式。集水箱 回水箱压差0.2MPA 7楼以上客房。客房管路由集水箱直接分主管直接到5-6层后分管到各管井。25楼末端盘管空调不制冷,过滤器,电磁阀,过滤网进回水阀门OK 进水压力0.03MPA左右。盘管回水管附近有排空阀。管井有进回水排空阀。请问:要怎么处理啊!我们目前怀疑1.进水流量太小,因为有客房400+。目前全开状态。2.管路弯曲距离有点长。注:以前空调效果都是好的。只有一点现在客房开的没以前多。但设计的时候应该考虑到这方面了。还有现在把-1-5的阀门关小50%。效果还是不好!请大神们帮研究下!谢谢