求教大神们!末端空调不制冷!
yuyaiyan
yuyaiyan Lv.3
2012年08月26日 21:33:42
来自于中央空调
只看楼主

酒店。高100米左右,加设备层26层。冷冻泵45KW 48扬程。同层式回水。封闭式。集水箱 回水箱压差0.2MPA 7楼以上客房。客房管路由集水箱直接分主管直接到5-6层后分管到各管井。25楼末端盘管空调不制冷,过滤器,电磁阀,过滤网进回水阀门OK 进水压力0.03MPA左右。盘管回水管附近有排空阀。管井有进回水排空阀。请问:要怎么处理啊!我们目前怀疑1.进水流量太小,因为有客房400+。目前全开状态。

酒店。1.进水流量太小,因为有客房400+。目前全开状态。
2.管路弯曲距离有点长。
注:以前空调效果都是好的。只有一点现在客房开的没以前多。但设计的时候应该考虑到这方面了。还有现在把-1-5的阀门关小50%。效果还是不好!请大神们帮研究下!谢谢
yuyaiyan
2012年08月27日 17:32:58
2楼
数据有误。应该是32的扬程
回复
zlienfon
2012年08月27日 19:20:38
3楼
不防贴张图上来。光说恐怕导致大家乱说了。
回复
lengheping
2012年08月28日 08:19:00
4楼
空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)

环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP

这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
空调不制冷原因之二:供电电压不够
空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功率不够

一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。

  


空调不制冷原因之四:外界环境温度过高

有一种比较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。


空调不制冷原因之五:空调长时间不清洗保养

要想空调能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。而室内机则关乎到人体的健康,长时间不清洁,就会滋生细菌,污染空气,使人得病。
空调不制冷原因之六:连接室内机和室外机的铜管过长
空调器的连接管路最大允许长度的规定一匹最长不能超过8米,1.5-2匹最长不能超过10米,2匹以上不能超过15米。室内、外机的高度差不超过5米。
回复
snail_yin
2012年08月28日 09:50:55
5楼
供水压力0.03MPA明显偏小,风机盘管+电动两通阀+静压,肯定是不止3m水柱的。
回复
yuyaiyan
2012年08月28日 13:08:59
6楼
搞不懂。想不通啊!我直接从盘管那的进水阀门那测的。误差是有的 。但大概就这么点水压是能确定的,后来直接恢复后在盘管出水口接水管直接放水。放出来的水,哎.........图片现在还没拍过来。现在是说不清楚,想不通!各位给出出主意吧!谢谢!
回复
浩叔聊机电
2012年08月30日 12:54:25
7楼
能告诉我,你的补水方式是什么?
回复
yuyaiyan
2012年08月30日 19:45:39
8楼
谢谢大家!已找到问题所在的可能性。
1.在前几个月有清洗冷冻机组,在那时产生的空气没弄干净。
2.因为盘管处以管路最末端且和管井放空阀高度差不多,造成空气在上面排不出去。
现解决方案就是把管井的管子加高。
回复

相关推荐

APP内打开