摘自中国制冷与暖通空调网
浅谈室外给水管道工程设计论文2006-3-9 摘要:室外给水管道工程设计在各地都是必不可少的,但在整个给水系统设计中占的比重不大,并且在相关专业书籍中,这一方面介绍很少。这里结合本人和当地的工作实践谈几点体会。 关键词:室外给水管道 给水管道工程设计室外给水管道工程设计在各地都是必不可少的,但在整个给水系统设计中占的比重不大,并且在相关专业书籍中,这一方面介绍很少。这里结合本人和当地的工作实践谈几点体会。从大范围来讲,室外给水管道工程设计首先要依据室外给水设计规范、小区给水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关规范和手册;然后要结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。一、管径 市政给水管道管径选择一般根据管网平差计算结果和用水情况来确定。在实际中,现状管网是依据若干年的规划和建设积累而成的,可能会遇到局部管网规模与城市发展速度相比相对滞后的问题。这就涉及到长远利益与当前利益的取舍问题:是加大投资力度改善供水能力,还
对于暖通与空调制冷水的探讨
一、暖通与空调制冷循环水系统的主要特点 1.冷热水系统一般为闭式循环水系统,但也有开式循环水系统。其运行、调试前的首次充水及运行期间的补充水一般为城市自来水。运行期间的补充水量,开式循环水系统比闭式循环水系统要大得多,并且对循环水水质要求也比较高。如水的细菌含量,水是否有毒性,水是否符合国家卫生标准等。 2.冷热水系统,其循环水的温度夏季多在12℃;冬季6550℃之间,而中心空调末端设备冬季供水温度一般多在60℃及其以下。3. 除蒸汽锅炉以外的系统,热水供暖系统循环水的温度多在100℃以下,但也有高温水供暖系统,比如11070℃、1370℃、15090℃等。4. 闭式循环水系统的水不受四周环境影响,并且没有浓缩水中原有各种离子的问题,其质量浓度不变;而开式循环水系统的水则会受四周环境影响,如车间生产设备散发的粉尘、新风采集及处理过程中的污物等都会对循环水造成污染。 5 .表冷器加喷淋的空调机或喷淋式空调机的水箱内很轻易滋生大量细菌,水箱底部存有大量粘泥,卫生条件很差。现已引起同行们的高度重视。 6. 冷却水系统一般为开式循环水系统,但也有闭式循环水系统。其首次充水及运行期
关于暖通与空调制冷水的研究分析
1暖通与空调制冷水处理的有关设计规范1.1应严格执行水处理的三个技术法规国家技术监督局发布的2001年版中华人民共和国国家标准“工业锅炉水质”、1995年版中华人民共和国国家标准“工业循环冷却水处理设计规范”及“工业循环水冷却设计规范”,是本行业水处理的技术法规,应当认真贯彻执行。1.2新标准放宽了给水硬度指标新标准“工业锅炉水质”中,对热水锅炉给水采用化学药剂处理水的工艺放宽了给水的硬度。原标准GB1576-1991中规定给水硬度≤4mmol/L,新标准GB1576-2001中规定给水硬度≤6mmol/L.而我国大部分地区的自来水的硬度均为6mmol/L左右。这对以水为载体的供暖、空调制冷循环水系统,为采用化学药剂水处理方法创造了十分有利的条件。也就是说,中国大部分地区的热水供暖系统、空调冷热水系统完全可以采用化学药剂处理水。因为这样就可减少以去除水的硬度为主要目的而采取钠离子交换方法,致使每年产生大量的、数以万吨的废盐液污染地下水的问题。2暖通与空调制冷水处理现存状况