关于超高层施工工期的估算
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
超高层楼梯间独立前室加压问题(余压阀?)
沈阳项目 超高层住宅 146米 41层 剪刀楼梯设机械加压系统,超过32层分段设计加压系统。剪刀楼梯间的独立前室,按照高规中相关规定,防烟楼梯间设机械加压系统其前室可以不设机械加压系统。不过在消防局报建审时,消防官提出,由于本项目为超高层,要求方案1——前室独立设置加压系统(没有管井位置)或者方案2——在前室和楼梯间之间的墙上增设余压阀(每层)以保证着火时前室与过道的压差达到25Pa。现场的情况是,方案1根本行不通,而方案2本人认为加压设计总风量的计算和系统的调试都存在很多问题,不知道各位大侠是否有相关经验?PS:消防官的要求,本人尚未找到相关规范或条文的支持,不知道各位大侠是否有相关了解,请指教! 或者是否消防官的要求是不合理的,各位大侠是否有和消防局沟通的经验,请指教,too!
关于超高层电梯配电的疑惑
1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?4、是不是每个井道都需要设井道灯?一般高速电梯井道中几台相连电梯不做结构分隔,只是中间用网格分开,这种情况是不是可以考虑在两台电梯中间设一个灯具即可?5、规范说电梯底坑需设置2P+PE插座供检修及排水用,可是我所参考的图纸中,有的图纸中设了,有的没有设。是不是一定需要设置?假如电梯底坑中已经设置了潜水泵,是否就不要设置地坑插座了?6、电梯机房总配电箱是否需有供轿厢摄像头的配电出线?7、现手上一