关于超高层电梯配电的疑惑
jerryoap
jerryoap Lv.2
2006年11月14日 19:40:39
只看楼主

1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?

1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?

2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?

3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?

4、是不是每个井道都需要设井道灯?一般高速电梯井道中几台相连电梯不做结构分隔,只是中间用网格分开,这种情况是不是可以考虑在两台电梯中间设一个灯具即可?

5、规范说电梯底坑需设置2P+PE插座供检修及排水用,可是我所参考的图纸中,有的图纸中设了,有的没有设。是不是一定需要设置?假如电梯底坑中已经设置了潜水泵,是否就不要设置地坑插座了?

6、电梯机房总配电箱是否需有供轿厢摄像头的配电出线?

7、现手上一项目,53层办公楼,250米高,通过电梯计算,低区6台1800kg,4m/s电梯;中区6台1800kg,6m/s电梯;高区6台1800kg,7m/s的高速电梯,才能满足“时隔”及“5分钟输送”能力要求。

请问高区井道照明配电回路应该如何确定?其他设计时还需注意的情况?请有这方面经验的前辈指教。不胜感激!!
免费打赏
jerryoap
2006年11月15日 08:39:52
2楼
没有搭理,顶上去。
回复
ndyjcl
2006年11月15日 09:39:41
3楼
1、不用,中间隔断即可
2、用白炽灯,不用节能
3、...
4、不可以,又不少这几个钱
5、必须设,不一定是给水泵用
6、摄像头好像是直流吧,不确定
7、电梯机房应该有个专用的照明配电箱(含插座配电),与电梯配电箱分开
回复
jerryoap
2006年11月15日 13:28:23
4楼


谢谢!
回复
netling
2006年11月15日 19:48:33
5楼
摄像头的照明不是由电梯的配电箱供电的,是由专用的开关电源供电的
回复