本帖最后由 yyc5795y 于 2015-3-24 15:22 编辑 目前设计中普遍存在总高度100米以下,甚至100米以上的建筑:电梯剪力墙厚度取200mm。按照经验,大家习惯认为两个方向的剪力墙形成了筒,稳定性是没有问题的。但是如果根据《高规》附录D的计算方法,剪力墙稳定性远远不能满足计算要求。所以,就此问题与大家讨论一下。 例如:假定bw(墙肢腹板长度)取2.5m,h取建筑总高度(因为电梯间剪力墙两侧无楼板支撑,所以取建筑总高度),那么无论墙厚取200mm,还是取250mm或300mm,当墙肢总高度超过60米左右时,墙体稳定性都是无法满足的(仅取墙体自重情况下)。具体计算详下图(或附件)。
本帖最后由 yyc5795y 于 2015-3-24 15:22 编辑
目前设计中普遍存在总高度100米以下,甚至100米以上的建筑:电梯剪力墙厚度取200mm。因为《高规》附录D.0.3
条第4
款:当
β计算值小于0.2时,取0.2。所以,当墙体高度60米时,尽管β计算值只有0.028,但是需取β=0.2,则墙肢计算长度=0.2h=12米。
2楼
不错!学习了
回复
3楼
资料还不错,可以借鉴。
回复
4楼
墙Q1的稳定性确实很难满足,而且这样做审图一般会提让补充墙肢稳定性计算书。
这种情况Q1是不是就不设置了,单纯为了满足这片墙的稳定性,把墙厚加的很厚,首先这片墙没啥作用,第二建筑肯定也不允许。
回复
5楼
不错的资料啊。
回复
6楼
本帖最后由 yyc5795y 于 2015-3-24 15:21 编辑 lighth715 发表于 2015-3-24 09:47 墙Q1的稳定性确实很难满足,而且这样做审图一般会提让补充墙肢稳定性计算书。这种情况Q1是不是就不设置了 …目前有些建筑专业喜欢将电梯放在建筑外侧(例如:Q2为外墙),那么Q2就很难取消,而稳定性按照《规范》又算不过,目前我经手的工程就都不管了。但是担心万一有个意外……………………。所以,与大家讨论一下,希望能够自圆其说。或者是否《高规》这部分有不完善或者是自己理解有误的地方。
回复
7楼
认真看了楼主的贴子,首先觉得楼主是一个有心之人,对工程的很负责的,但是:
1你对规范没有认真研读:q是否要取自重呢?应是作用于墙顶的等效荷载。所以这片墙相当于自承重墙,规范的算法不适用吗?
2条文说明中也专门说了这个墙可以放宽的
以上浅显之说,望多多讨论!
回复
8楼
yyc5795y 发表于 2015-3-24 15:17 目前有些建筑专业喜欢将电梯放在建筑外侧(例如:Q2为外墙),那么Q2就很难取消,而稳定性按照《规范》又 …这个问题确实很棘手,这种墙能不设就不设,实在没办法需要验算稳定性,蛋疼
回复
9楼
本帖最后由 yyc5795y 于 2015-3-25 10:25 编辑 wxf20072008 发表于 2015-3-24 16:54 认真看了楼主的贴子,首先觉得楼主是一个有心之人,对工程的很负责的,但是:1你对规范没有认真研读:q是 …1. 规范“作用于墙顶的等效荷载”,比较困惑。如真是如此,墙顶荷载为0时,是否自承重墙可以无限高?实际上,我也是这么安慰自己的“没有问题,墙顶荷载为0,所以稳定性没有问题”。 我曾经用SATWE验算,不过SATWE对层高有限制(无法输入60米层高),所以我输入20层(每层3米),将该片墙单独拉出(选取60米高度,20层的墙,四边支撑),稳定性计算不满足,但是经本人复核,感觉SATWE荷载q输出不正确(比自重大),但还是有荷载的(当PMCAD墙顶楼板自重等输入为0时,SATWE稳定性验算时等效荷载不等于0,所以我暂按墙体自重考虑)。2. 《高规〉 1) 应符合本规程附录D的墙体稳定验算要求 5 )剪力墙井筒中,分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小,但不宜小于160mm。 第1),5)条并不冲突。
回复
10楼
楼主真是有心人啊,这个确实算不过。
回复
11楼
等效荷载取值值得考虑,是否取全部墙体自重?建议取墙体中部处墙体自重
另外表格等效荷载1.35的系数是否应为1.2.