关于高层楼房喷淋压力问题
hao211204
hao211204 Lv.3
2010年12月24日 11:22:08
只看楼主

22层塔楼喷淋分三个区(高区17到楼顶,中区16到11层,低区10到5层)高区0.45MP,中区0.4MP,低区0.3MP现在高区没有水,求教各位各区压力设定多少合适?有人说10米一公斤压力,这样说对吗???菜鸟谢求啦!!!

22层塔楼喷淋分三个区(高区17到楼顶,中区16到11层,低区10到5层)高区0.45MP,中区0.4MP,低区0.3MP
现在高区没有水,求教各位各区压力设定多少合适?
有人说10米一公斤压力,这样说对吗???
菜鸟谢求啦!!!
免费打赏
fangsir671010
2010年12月24日 13:57:04
2楼
没看明白。是指水泵扬程的设定么?
回复
hao211204
2010年12月24日 20:09:08
3楼
关于高层楼房喷淋压力问题
回复
hellp
2010年12月27日 15:30:37
4楼

你说的“高区0.45MP,中区0.4MP,低区0.3MP”是什么意思?如果你是要水泵的出水压力的话,就是静扬程+管路阀门的沿程和局部损失+最不利喷头出水压力。
不过感觉22层塔楼喷淋系统没必要分三个区吧,如果层高不是很高,一个区就行了啊,不然你的屋顶水箱怎么做啊?