超高层楼梯间独立前室加压问题(余压阀?)
zilai_yang
zilai_yang Lv.3
2009年12月26日 21:22:20
来自于通风排烟
只看楼主

沈阳项目 超高层住宅 146米 41层 剪刀楼梯设机械加压系统,超过32层分段设计加压系统。剪刀楼梯间的独立前室,按照高规中相关规定,防烟楼梯间设机械加压系统其前室可以不设机械加压系统。不过在消防局报建审时,消防官提出,由于本项目为超高层,要求方案1——前室独立设置加压系统(没有管井位置)或者方案2——在前室和楼梯间之间的墙上增设余压阀(每层)以保证着火时前室与过道的压差达到25Pa。现场的情况是,方案1根本行不通,而方案2本人认为加压设计总风量的计算和系统的调试都存在很多问题,不知道各位大侠是否有相关经验?

PS:消防官的要求,本人尚未找到相关规范或条文的支持,不知道各位大侠是否有相关了解,请指教!
或者是否消防官的要求是不合理的,各位大侠是否有和消防局沟通的经验,请指教,too!
免费打赏
zilai_yang
2009年12月27日 15:42:45
2楼
怎么没人看帖呢
回复
暖小流
2009年12月27日 21:28:01
3楼
《高规》第8.2.1条 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

——你这个建筑高度超过100m的居住建筑,不宜自然排烟,无论是不是靠外墙的[防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室]都要 机械防烟!!

——消防的意见来自下面这条吧:
《高规》第8.3.6条: 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

[ 本帖最后由 suojing1266 于 2009-12-27 21:33 编辑 ]
回复
zilai_yang
2009年12月28日 14:01:16
4楼
谢谢,的确高规里明确说明有这条,但是本条我的理解是建议性意见“宜”。而且我的理解是,当前室和楼梯间共用一套机械加压系统时,应设加压支风管。
回复
zilai_yang
2009年12月28日 14:49:17
5楼
又见版主,很高兴,谢谢你的意见。
环球的设计我不太了解,我想是否它的方言楼梯间采用了自然排烟,那么只需要前室加压不需要楼梯间加压。
我的项目,前室和楼梯间都不具备自然排烟的条件,因此楼梯间加压,独立前室不加压。
回复
zilai_yang
2009年12月28日 15:53:25
6楼
哦,谢谢版主。不知是否您有《超高层建筑空调设计》的电子版,能否麻烦你传给我一份。
laoyang1024@126.com 呵呵
回复
tucunaaa
2009年12月29日 21:04:12
7楼
消防管的意见是有道理的,不是在忽悠
回复
rockinmtl
2009年12月30日 16:24:13
8楼
根据经验,按照消防的意见做应该是没错的,否则消防验收也很麻烦。
回复
snail_yin
2009年12月31日 09:25:01
9楼
当地消防部门提出的方案2是有问题的。在楼梯间和前室的墙上设置余压阀只能保证楼梯间和前室的正压值,而无法控制前室和走到的正压值。因此建议参照高规的8.36.条,如下:
8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
具体措施是在通往前室的支风管上设置电动风阀,同时在前室和走道的隔墙上设置微压计(10Pa级别的压差计)。将微压计的预设值定为规范要求值,通过实测值与设定值的比较,控制支风管上电动阀的开度,以达到控制前室和走到压差的目的。
回复
vk3001h
2009年12月31日 12:40:35
10楼

高规8.3.6条,“宜”的是楼梯间和前室分别加压送风;在合用加压送风系统中通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置是“应”。
回复
lrg502
2010年01月01日 21:51:10
11楼
方案2——在前室和楼梯间之间的墙上增设余压阀(每层)以保证着火时前室与过道的压差达到25Pa。其实超高层各层门缝漏风量足够大了,很难有25Pa,这个很难实现的