涡流发热与哪些因数有关?
情况是这样的:一根单芯300平方电缆,电缆外径大概32mm,经过 过路镀锌铁管,铁管长约15米,管外径约:110mm,由于设备特殊性,300平方工作时最大电流约500A,最大电流持续时间约1个小时,正常情况下也就200A左右,请问单芯电缆在镀锌管道是否会发生涡流效应,导致,电缆发热,绝缘下降。涡流的大小和哪些因数有关,比如电缆流过的电流,铁管直径,长度,环境温度等等?请熟悉的大神帮我分析一下,谢谢!
关于有冷却水设备的发热
一个项目,线路板厂房的。设备有冷却水,冷却水温10~20度我们考虑冷却水完全足够的情况,那么该设备散热到房间内的比例大概还有多少?
关于电缆发热与电机的问题
有一台约克的空调主机,两个机头,两个压缩机。这台主机一共314KW负载。两个机头是分开供电的。电路部分,总进线双拼185电缆,然后分成两个空开,各接150方电缆给两个机头使用。现在夏天使用时,电缆温度能有60度,甚至更高。185电缆长度大概60M,150方电缆每台大概50米。具体可以看我的附件。想问问各位,这个情况怎么改善。把150方电缆换大,可以改善吗?注:现场电缆所在机房在屋面,夏天被太阳直射。
关于LED彩虹管有发热的现象
请教有关变压器发热的问题
我单位有一台S7 250千伏安变压器最近温度突然升高,温度在50-60摄氏度之间,负荷没有变化,环境温度正常。摇绝缘 测直流电阻 作耐压试验 油样分析都正常。请各位大侠帮忙分析分析,谢谢了!
请教为什么我们这里道路照明的零线发热
我们这里的小区照明路灯 合上开关 过一会(5分钟)零线就发热的厉害 火线也有点发热 再过一会儿开关(100安)就跳闸了 火线和零线用的是10平方的铝线 路灯总功率就是5000瓦 我用电流表测了一下电流25安 我个人认为是不是线路有接地的呀 请知道帮忙给说一下 谢谢
主变压器套管发热怎么办?
烤箱外壳发热的热负荷计算
烤箱外壳发热(约60℃,洁净室温控22℃面积1M2 ×100个),保温应该可以减少洁净室内的冷量浪费,但是怎么计算呢?
请帮忙分析微断发热的原因
在现场碰到这下面的情况,请大家帮忙分析一下原因一个40A的空开,测量电流为16A,电压为400V,可空开摸起来却很烫这是什么原因呀
[求助]电容补偿柜发热问题。。
单位新做两台电容柜,使用15KVA普通电容各10组,额定电压380V,计算出电流应该为21A左右,使用32A熔断器作为过电流保护(具体型号为RT18-32/32),投入使用后,产生熔断器发热严重的情况,向各位大虾求助,到底是什么原因。电容柜功率因素在投入9组之后达到了0.99,请问是不是会产生较大的谐波电流?但是在手动投入一组的情况下,功率因素0.65左右,也产生了熔断器发热严重的情况。如果确实为谐波的影响的话,应该怎么解决?