技术讨论----上海地区排烟量计算(根据发热量计算)
上海地区某些场所的排烟量是根据发热量来计算的,算出来的结果不尽相同。而在网上这方面的讨论也比较少,我想开这个帖子和大家讨论一下,希望能抛砖引玉。就以某丙类设有喷淋的仓库,发热量4Mw,层高6米为例计算:此种情况在计算排烟量时一般都按轴对称型烟缕计算,公式如下:轴对称型烟缕当 Z>Z 1 Mρ=0.071Qc1/3Z5/3+0.0018Qc (7.4.2-1) Z≤Z1 Mρ=0.032Qc3/5Z (7.4.2-2)Z1=0.166Qc2/5 (7.4.2-3)式中 Qc—热释放量的对流部分,一般取值为0.7Q(kW);Q—火灾热释放量(MW)按表7.3.10取值;Z—燃料面到烟层底部的高度(m)(取值应大于等于最小清晰高度);Z1—火焰极限高度(m);Mρ—烟缕质量流量(kg/s)。首先来计算Z和Z