300
电缆含铜量计算公式专题,为您提供电缆含铜量计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆含铜量计算公式相关的专业交流讨论,更多电缆含铜量计算公式相关内容请访问
土木在线论坛
!
电缆桥架尺寸选择与计算公式
请问已知电流后电缆的计算公式
大家棒棒忙已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米, 甲方说用240电缆即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具计算公式来证明,这我就犯难了,以前一直查电缆载流量的表,现在跟我要计算公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。请问怎么从已知电流计算出需用电缆的线径,要公式计算,不要查表。 大侠们最好给出公式 多谢了 请排除施工难度的考虑,只从载流角度计算。 谢谢谢谢了
关于这样的正压风量计算公式?
最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125,找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?
电线电缆选择计算公式、口诀
隧道延米工程量计算公式
请教计算隧道施工中各分部工程工程量计算公式,如超前支护:每延米洞身超前支护小导管;初期支护系统锚杆(中空)、钢架、钢筋网片、锁脚锚杆、连接筋
各种钢材重量计算公式,收藏了!
各种钢材重量计算公式,收藏!
螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圆钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
电缆热稳定计算公式的疑问?
电缆热稳定校验公式为S>sqrQ/C,Q=短路电流的平方乘以短路切除时间,有的公式后面还乘以10的平方,有的没有,请问短路电流和时间的单位是什么的时候不用乘10的平方,请高手指点一二!