关于这样的正压风量计算公式?
linxu019
linxu019 Lv.6
2010年12月11日 23:49:57
只看楼主

最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125,找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?

最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:
正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?
liufei0000
2010年12月14日 15:54:29
2楼
有一车间内体积9849立方米,往车间外散热有三台排风机共45000m3/h,有一扇车间大门宽4m高3.6m、二扇通道门宽1.5m高2m共三扇门存在漏风现象,工艺要求车间内要保持正压10Pa,请问专家要保持车间内正压10Pa需向车间内送多少风量?谢谢
回复
zushuhong
2010年12月15日 14:56:19
3楼
45000+9849*1.5*1.2=62729m3/h
回复
chenglang0526
2010年12月16日 14:30:13
4楼
45000+9849*换气次数(根据洁净等级):保持与室外10帕正压,1帕约1-2次换气次数。
回复
sysdh2010
2010年12月16日 16:04:54
5楼

1帕1-2次,你这个也太夸张了吧?!10不是要10-20次换气!一般洁净空调有5Pa和10Pa两个等级的压差要求,一般5Pa按1-2次取值,10Pa按2-4次取值,这样也算比较大了。除非彩钢板围护密封做得太水,到处漏风。
回复
yeziaaaa
2010年12月28日 17:20:38
6楼
同意5楼的看发,还要根据具体的漏风量来确定!
回复
highair2006
2011年01月07日 18:17:28
7楼
阁下的问题,这儿可以给您满意的答案。
http://bbs.co188.com/content/0_1609261_1.html
回复
geminixu
2011年01月11日 11:33:42
8楼
对于如此大的车间厂房,用楼上推荐的方法计算基本上风量明显偏小,但用换气次数法则明显偏高。楼主可以试一试,用两种方法计算一下,估计你自己都不知道该如何取舍。
通常缝隙法是比较正确的,而换气次数法只适用于一定条件下的洁净室。但是缝隙法的问题在于无法准确确定由缝隙造成的泄露面积。对于一般洁净室,通常我们会计算主要漏风面,如门、窗、洞口,然后适当放大,留出余量,以保证调试时新风量足够。
对于楼主所提到的案例,这个没碰到过。厂房有直接的外门,体积也比较大,估计密封不会太好,管道、线缆等穿越可能也比较多。建议你的正压量按比较小的换气次数选择,比如你提供的公式。风机采用变频或其它可调节方式,毕竟对于大空间,留足了余量比不够要关键的多。

[ 本帖最后由 geminixu 于 2011-1-11 11:51 编辑 ]
回复
千里草water
2016年04月01日 15:12:00
9楼
这是个好问题,没看到压力与风量的直接计算公式
回复
lhb花生
2016年04月03日 16:16:18
10楼


谢谢分享!
回复
放水发电
2017年05月26日 08:18:13
11楼
路过看看学习一下
回复